Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Όταν βάζω τιμές Θεωρητικού συστήματος σε Θέρμανση και Ψύξη, τι κατηγορίες αυτοματισμών πρέπει να βάλω??

Δ και στα δύο, ή ότι προκύπτει από το θεωρητικό ??

Δημοσιεύτηκε

Όταν βάζω τιμές Θεωρητικού συστήματος σε Θέρμανση και Ψύξη, τι κατηγορίες αυτοματισμών πρέπει να βάλω??

Δ και στα δύο, ή ότι προκύπτει από το θεωρητικό ??

Δ

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα αν μπορεί κάποιος να μου λύσει μία απορία γιατί έχω μπερδευτεί :

 

Από ΤΟΤΕΕ ….

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

 ……

4. Σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής θέρμανσης / ψύξης δεν ελέγχεται η προτεραιότητα.

…..

 

Δηλαδή αν έχεις δύο ανεξάρτητα air-conditions (ή περισσότερα) σε μία ζώνη είσαι κατηγορία Δ ????

Ευχαριστώ.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.

Ευχαριστώ, hkamp.

Edited by hkamp
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Πώς αντιμετωπίζουμε πλέον γραφεία - καταστήματα που θερμαίνονται και ψύχονται αποκλειστικά με splitaκια.

Γ και πάλι αν το καταλαβαίνω καλά εφόσον έχουμε θερμοστάτη ενώ δεν υπάρχει δίκτυο, κυκλοφορητής - αντλία ή αλληλουχία συστημάτων. 

Η απαίτηση 3 όμως των συστημάτων αερισμού καλύπτεται; (έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής του αέρα).

 

Σε περίπτωση που τα split είναι inverter αλλάζει κάτι; Αν καταλαβαίνω καλά όχι γιατί δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις αερισμού  (freecooling, έλεγχος υγρασίας κλπ);

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αν δεν υπάρχει προσαγωγή νωπού με προκλιματισμένο αέρα τότε νομίζω πάμε κατηγορία Δ. Διορθώστε με αν έχω καταλάβει λάθος.

 

edit:

 

Μας αρκεί μήπως και σύστημα VAM, δηλαδή με εναλλάκτη συναλλαγής θερμότητας του αέρα προσαγωγής (νωπού) με τον άερα απόρριψης; Εξάλλου υπάρχει αυτή η απαίτηση για τα νέα κτήρια και τις ΜΕΑ, με συγκεκριμένους βαθμούς απόδοσης ανάκτησης θερμότητας.

Edited by akaliak
  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Παιδιά σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση με λέβητα πετρελαίου υπάρχει αυτονομία με θερμοστάτη ανά διαμέρισμα. Ωστόσο δεν είδα κάποιο αισθητήριο για αντιστάθμιση εκτός.. Επίσης ο λέβητας είναι μονοβάθμιος απ'όσο μπορώ να καταλάβω.. Δεν βρίσκω στοιχεία στο internet αλλά αν ήταν διβάθμιος δεν θα φαινότανε στο ταμπελάκι του;

 

Σε αυτή την περίπτωση σωστά πάω σε Δ;

Δημοσιεύτηκε

Συμφωνω για το Δ. Εκτός από το αισθητήριο που δεν είναι εύκολο πάντα να δεις τσεκάρεις και την ύπαρξη τρίοδης ή τετράοδης βάνας σε συνδυασμό με τον ελεγκτή της.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συμφωνω για το Δ. Εκτός από το αισθητήριο που δεν είναι εύκολο πάντα να δεις τσεκάρεις και την ύπαρξη τρίοδης ή τετράοδης βάνας σε συνδυασμό με τον ελεγκτή της.

Ευχαριστώ.. κάτι ακόμα. Υπάρχει τρόπος να καταλάβω από κάπου έναν διβάθμιο καυστήρα; Αν δεν βρίσκω στο internet το μοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά εννοώ..

 

Επίσης η τρίοδη αρκεί να με πάει Γ; Επισυνάπτω μια φωτογραφία από το λεβητοστάσιο

https://drive.google.com/file/d/1oI3lxpWhiqzYecIt86Wl4Qm428bJvdXf/view?usp=drivesdk