Skrats Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Βρισκόταν στον τοίχο του μπάνιου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Ότα υπολογίζετε την νέα θερμοπερατότητα λόγω των προτεινόμενων συστάσεων πχ για την θερμοπρόσοψη, προσθέτετε στην τιμή του U που έχει προκύψει από την βιβλιοθήκη του προγράμματος, την τιμή της θερμοπρόσοψης ή ξαναυπολογίζετε το U από την αρχή το U του του τοίχου μαζί με την θερμοπρόσοψη; Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Καλησπέρα το σωστό είναι στο αρχικό U να προσθέσεις και το U της θερμ/σης. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2023 Ξαναυπολογιζεις απο την αρχη Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2023 19 ώρες πριν, Skrats said: Ότα υπολογίζετε την νέα θερμοπερατότητα λόγω των προτεινόμενων συστάσεων πχ για την θερμοπρόσοψη, προσθέτετε στην τιμή του U που έχει προκύψει από την βιβλιοθήκη του προγράμματος, την τιμή της θερμοπρόσοψης ή ξαναυπολογίζετε το U από την αρχή το U του του τοίχου μαζί με την θερμοπρόσοψη; Rμετά =Rπριν+ Rθερμοπρόσοψης => 1/Uμετά = 1/Uπριν+1/Uθερμοπρόσοψης => Uμετά = ..... + 0,20 W/(m2.K)(λόγω θερμογεφυρών) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mfragk Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2023 Καλησπέρα, μου ζητήθηκε ΠΕΑ σε ισόγειο κατάστημα κατασκευής 1993 χωρίς ο.α. και χωρίς μελέτη θερμομόνωσης στο οποίο οι εσωτερικοί τοίχοι και η οροφή είναι επενδεδυμένοι με γυψοσανίδα και εσωτερικά έχουν πετροβάμβακα. Ο ιδιοκτήτης μου ανέφερε οτι η εσωτερική αυτή θερμομόνωση έχει γίνει πρόσφατα. Οι τοίχοι και η οροφή του κτιρίου είναι ανεπίχριστοι. Για το υπολογισμό των συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σκέφτομαι τα παρακάτω: 1) Εφόσον μου αποστείλει φωτογραφίες απο την τοποθέτηση των υλικών και τα δελτία αποστολής τους να προχωρήσω αναλυτικά στον υπολογισμό του U σύμφωνα με τον τύπο 2.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017. 2) Εφόσον δεν μου τα στείλει να θεωρήσω οτι έχω ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία και να πάρω τιμές απο τον Πίνακα 3.5α για επένδυση με γυψοσανίδα και να προσθέσω +0,2 [W/m2.K] στις τιμές αυτές για τις θερμογέφυρες. Είναι σωστός ο παραπάνω συλλογισμός; Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2023 Καλήσπέρα! Έχω την περίπτωση διαμερίσματος το οποίο για θέρμανση και ψύξη υπάρχουν 2 νέα κλιματιστικά με τα ίδια χαρακτηριστικά. Στην παραγωγή έχω καταχωρήσει την συνολική ισχύ, το scopΕΣ πολλαπλασιασμένο με το 0,93 και το seerΕΣ πολλαπλασιασμένο με το 0,6 και στον βαθμό κάλυψης 1 για την θέρμανση και 0,50 για την ψύξη.Στις τερματικές μονάδες με βάσει την βιβλιοθήκη του λογισμικού βγήκε 0,9587 και για θέρμανση και για ψύξη (τοπικές αντλίες θερμότητας, μη ακτινοβολίας, διακοπτόμενης λειτουργίας, εξισορροπημένο σύστημα και σε καλή κατάσταση). Στις βοηθητικές μονάδες το άφησα ως έχει(αρ. 1, ισχύς 0). Δεν βρίσκω τι πρέπει να καταχωρήσω στο δίκτυο διανομής. Μπορεί παρακαλώ κάποιος να δώσει τα φώτα του; Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2023 4 ώρες πριν, Skrats said: Καλήσπέρα! Έχω την περίπτωση διαμερίσματος το οποίο για θέρμανση και ψύξη υπάρχουν 2 νέα κλιματιστικά με τα ίδια χαρακτηριστικά. ....... Μπορεί παρακαλώ κάποιος να δώσει τα φώτα του; Γειά σου, σωστά τα περιγράφεις, δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι στα βοηθητικά. Πρόσεξε μόνο το SCOP να είναι της μέσης ζώνης, αν χρειάζεσαι να καλύψεις ποσοστό της ζώνης σε Θ/Ψ με θεωρητικό σύστημα καθώς και την κατηγορία αυτοματισμών. On 14/9/2023 at 3:15 ΜΜ, mfragk said: ..... Είναι σωστός ο παραπάνω συλλογισμός; Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. Καλησπέρα, προσωπικά βρίσκω σωστό τον συλλογισμό σου. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2023 Είναι της μέσης ζώνης. Το διαμέρισμα είναι 46τμ, οπότε είναι υπεραρκετά. Στο δίκτυο διανομής τι καταχωρώ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα