@nik

Τι έδαφος έχεις και τι χαρακτηριστικά εδάφους δίνεις?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πενταώροφο και εξήντα εκ? Πολύ λίγο κατά την γνώμη μου.

Αν μπορείς με πεδιλοδοκούς θα είσαι σίγουρα ποιο οικονομικός.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρη, ανάλογα για τί κοιτόστρωση μιλάμε: αν η πλάκα είναι μυκητοειδής, ναι 60εκ είναι λίγα. Αν όμως έχεις πεδιλοδοκούς 1,2μ ; Η πλάκα 60εκ τότε είναι υπέρ αρκετή.

Share this post


Link to post
Share on other sites

acnt

Έχεις δίκιο! Συμφωνώ και εγώ με αυτό που λες!

Share this post


Link to post
Share on other sites
οι εσωτερικοί δοκοί της κοιτόστρωσης με ύψος 50εκ μόνο δεν αρκούν και αστοχούν σε κάμψη και διάτμηση

 

Για γενική κοιτόστρωση μιλούσε. 90 εκατοστά δεν είναι πολλά για πενταόροφη. Εγώ για διόροφη έχω κάνει 70 εκατοστά κοιτόστρωση (για σκοπούς αγκύρωσης των υποστυλωμάτων) με σχάρα Φ14/15 άνω και κάτω. Εάν κάνεις κοιτόστρωση μην ξεχάσεις τα άνω σίδερα της κοιτόστρωσης να τα περάσεις κάτω από τα δοκάρια. Παραθέτω φώτο.

Ελάχιστη σχάρα άνω και κάτω Φ16/15 για 90 εκατοστά κοιτόστρωση.

post-743-131887218852_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ναι

Για ραντιέ εννοούσα.

Και το αρχικό post έλεγε για εσωτερικούς δοκούς το θεώρησα ραντιέ.

Μήπως είναι?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για ραντιέ μιλάω με κρυφοδοκούς ίσες με το ύψος της κοιτόστρωσης.Το κάνω για να γλυτώσω ύψος οπότε εάν χρειάζονται και πεδιλοδοκοί 1μ δεν έχει νόημα.

 

Το Κs είναι 100.000 κΝ/μ3 και σεδ=200 κΡα δηλαδή αρκετά καλό έδαφος (σκληρή άργιλος).

 

Τελικά μάλλον πάω για πεδιλοδοκούς.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πεδιλοδοκούς με θεμέλια ή χωρίς θεμέλια? Πάλιν έχεις μία επιλογή.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προσωπική παράκληση: μπορούμε να υιοθετήσουμε τον όρο "μυκητοειδής κοιτόστρωση" για την ραντιέ με κρυφοδοκούς; Μπερδεύομαι...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Για ραντιέ μιλάω με κρυφοδοκούς ίσες με το ύψος της κοιτόστρωσης.Το κάνω για να γλυτώσω ύψος οπότε εάν χρειάζονται και πεδιλοδοκοί 1μ δεν έχει νόημα.

 

Το Κs είναι 100.000 κΝ/μ3 και σεδ=200 κΡα δηλαδή αρκετά καλό έδαφος (σκληρή άργιλος).

 

Τελικά μάλλον πάω για πεδιλοδοκούς.

Το Κ είναι από εκτίμηση ή έχεις εδαφοτεχνική μελέτη? Αν είναι από βιβλιογραφία θα πρέπει να το προσαρμόσεις στη γεωμετρία σου. Στη βιβλιογραφία το Κ αναφέρεται σε τετράγωνο θεμέλιο 0,305χ0,305.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.