Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θερμομόνωση: Πώς κατασκευάζετε τοίχους/πλάκα/κολώνες ;


sdim

Recommended Posts

Εγώ όταν το εφαρμόζω γίνεται μετά από "δυνατό" πεταχτό και πάντα στο "ψωμί" του γεμίσματος (2ο χέρι) και το 2ο έχει μέσα τη SINTECNO, SIKA, BASF και τον πατέρα του μέσα !!!! :mrgreen:

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 386
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

19εκ τουβλο (πατανε τα 12 και προεξεχουν τα 7) + 6-7εκ μονωση + 6εκ τουβλο = 31-32εκ παχος τοιχου

 

αλλη λυση που εφαρμοζεται ειναι μεσα εξω κατα το ημισυ η μονωση σε φεροντα δομικα στοιχεια. (πχ 3 εξω, 4 μεσα) οποτε οι τοιχοποιιες γινονται ως ειθισται και παλιοτερα.

Edited by sundance
Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε σιδερα ανάλογα με το έργο, αυνθήκες, τσέπη κ.α.

 

Γενικά πλέον χρησιμοποιώ σχεδόν παντού βελτιωτικά και ρητίνες, αλλά αναλόγως και τα δεδομένα.

 

Αν λόγου χάρη χρωματισθεί η επιφάνεια με συγκεκριμένες βαφές ίσως η αύξηση υδατοστεγανότητας (αυτό είναι το κυρίαρχο + μετά την πρόσφυση) να είναι πλεονάζουσα.

 

Κάτι αντίστοιχο με την καθολική εφαρμογή σενάζ ακόμα και σε μικρούς τοίχους με μεγάλες κρεμάσεις στο επίπεδό τους.

 

Τελευταία (αν δεν αποτελεί διαφήμιση) προτιμώ sintecno, basf και τπτ άλλο. Τώρα κανά σαλάμι μαστίχης, κορδόνι, κανά αφρό θα τον πάρω από την υπερκετιμημένη Σικα, από διπλανό μαγαζί γιατί από προμότιον σκίζουν.

 

Αυτό που συζητάμε θα δοκίμαζα το Sintoplast

Edited by TheoTDM900
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Δεν ξέρω αν συνεχίζω με τις απορίες μου στο σωστό thread..

 

Επειδή αναφέρεστε στο χτίσιμο με μεγαλύτερο τούβλο (και το πρόβλημα μου είναι κυρίως το σφήνωμα στην μόνωση, και όχι η έδραση στην πλάκα), το σφήνωμα σε αυτήν την περίπτωση δεν θα είναι υποδυέστερο σε σχέση με το αυτό με το μικρότερο τούβλο; Οπότε υπάρχει ουσιαστικό όφελος; Theo θα τα λάβω υπόψιν μου όλα αυτά για τα επιχρίσματα, στη φάση του κτισίματος όμως μπορεί να γίνει κάποια άλλη πρόβλεψη; Πχ.,έχει νόημα η χρήση πλέγματος για να μην σφηνώνονται τα τούβλα κατευθείαν στη μόνωση;

 

Ευχαριστώ και πάλι

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

να ρωτήσω σε κλιματική ζώνη Β τι μόνωση βγαίνει συνήθως στα δοκάρια 5 ή 7 cm?

αν βγαίνει 5 ή 7 τελικά εφόσον γίνεται μόνωση οποσδήποτε στον πυρήνα , το σφίνωμα ,εφόσον στην έδραση λύνεται το πρόβλημα, δεν είναι καλύτερα το έξω τούβλο 9Χ12Χ19 να είναι πλάκα στα 12cm ή χάνει την αντοχή του το τούβλο πλάκα?

άλλη λύση?

Edited by katrmp
Link to comment
Share on other sites

Τα 6 εκ. αρκούν οριακά ...

Δεν είναι θέμα αντοχής του τούβλου ... άλλα προβλήματα υπάρχουν (οπές διαμπερείς κάθετες στην όψη - υγρομόνωση) ...

Άλλη λύση ... ? ... πλήρως εξωτερική ;

Link to comment
Share on other sites

Ασε το συνήθως Katrmp,

7 cm με ραβδώσεις (απαίτηση Uτ<0,5W/M2K) και αποφλειωμένη, με ραβδώσεις-εγκοπές για την πρόσφυση στο σκυρόδεμα.

Η ακμή τουλάχιστον τύπου L για την αποφυγή θερμογέφυρας και την επιπεδότητα .

Στα πρότυπα που θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί να συγκαταλέγονται τα ΕΝ 13164 για την παραγωγή της ΧΡS,οπότε συνεπάγεται ότι θα πάρεις και τιμή για ελάχιστη θλιπτική τάση και εφελκυστική αντοχή(>400 ΚPa,EN 1607,έχεις ξυλότυπο),μακροχρόνια απορρόφηση νερού με ολική εμβάπτιση και συντελεστή στην διάχυση υδρατμών ,κατηγορία ακαυστότητας με την ανάλογη δυσκολία στην ανάφλεξη(επιβραδυντικό φωτιάς) και λd στα 25 χρόνια.Και όλα αυτά από εγκεκριμένο,αναγνωρισμένο εργαστήριο μετρημένα στη ΕΕ.Κοστίζει περίπου 100.000 η πιστοποίηση από αυτά τα εργαστήρια ,είναι πολύ εύκολο να αγνοηθεί και να γραφεί το οτιδήποτε χωρίς τον απαραίτητο επαναλαμβανόμενο έλεγχο βάσει νομοθεσίας.

Θεωρώ ότι δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς περαιτέρω πληροφορίες η ερώτηση σου για το τούβλο πλάκα,κυκλοφορούν πολλά στην αγορά πια,αρμόδιος είναι ο κατασκευαστής για την απάντηση και εσύ που έπειτα θα αποφασίσεις σύμφωνα με τις αντοχές του.

Edited by σιδερας
Link to comment
Share on other sites

Τα 6 εκ. αρκούν οριακά ...

Δεν είναι θέμα αντοχής του τούβλου ... άλλα προβλήματα υπάρχουν (οπές διαμπερείς κάθετες στην όψη - υγρομόνωση) ...

Άλλη λύση ... ? ... πλήρως εξωτερική ;

οπές διαμπερείς κάθετες στην όψη - υγρομόνωση)?? λέω για πλάκα το τούβλο αν έχει προβλήματα , όχι κάθετα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.