Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Φιλε andrkost καλο θα ηταν να δοκιμασες να κανεις ΜΙΑ διατομη αυτο που ρωτας... Μαλλον δεν θα εχεις περισσοτερα σιδερα στο κεντρο απ'ότι στα ακρα αλλά το τσερκακι που μπαινει στο 25αρι τοιχειο, στο κεντρικο 50/50, πρεπει να ειναι αριστερα και δεξια.

Δημοσιεύτηκε

Καλήμερα και χρόνια πολλά .Ηθελα να ρωτήσω πως γίνεται η τοποθέτηση των σιδήρων των υποστυλωμάτων πάνω στο μπετό καθαριότητας.Έχω δει απο φωτογραφίες ότι γερανοί (παπαγάλοι ) κατεβάζουν τις κολόνες ετοιμες σιδερωμένες και τις τοποθετούν στο μπετό καθαριότητας.αυτο που θε΄λω να μάθω έιναι το πως στερεώνοντε ??? γίνοντε τρύπες στο δάπεδο???

  • 7 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Στην παρακατω κατοψη θα εδραστει πλακα.

 

Θα παραλειπατε την δοκο στο κατω μερος, αν επρεπε για αρχιτεκτονικους λογους?

 

Σε αυτη την περιπτωση θα την οπλιζατε (την πλακα) ως διερειστη?

 

Τι παχος θα διαλεγατε?

 

75418148.png

 

 

Απάντηση (αν και λίγο καθυστερημένα...)

 

Πάχος 20cm

Φορτία: G=2.0kN/m², Q=2.0kN/m²

 

 

2j5asr4.jpg

 

xpwizr.jpg

 

2nvar14.jpg

Edited by Mercedes
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η δοκός Δ3.1 γιατί δεν μπήκε ως στήριξη;

 

Αν δεις τον ξυλότυπο είναι δοκός πρόβολος ή φορούσι αλλιώς.

Επίσης υπάρχει και πρόβλημα διάτρησης, αλλά το πρόγραμμα δεν έβγαλε πρόσθετο οπλισμό διάτρησης γιατί δεν χρειάστηκε.

 

Επίσης από το τελευταίο σχήμα εννοείται ότι μιλάμε για τριέρειστη πλάκα.