Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρώτο ΠΕΑ - διάφορα ερωτήματα


mem_fretz

Recommended Posts

Μονό τζάμι και χωρίς πλαίσιο: Uw = Ug = 5,70 [W/(m2*K)], οπότε με παραδοχή σαν επιφάνεια προς Μ.Θ.Χ. -> Uwπαραδοχή = Uw / 2 = 5,70 / 2 = 2,85 [W/(m2*K)] :mrgreen: . Παπαπά ψείρας.....

Link to comment
Share on other sites

Παπαπά ψείρας.....

Όχι και τόσο, πρέπει να γίνει ο λογισμός. Γενικότερα πάντως με "ψείρες" μόνο βγάζω συνεννόηση.

Link to comment
Share on other sites

καλημέρα και χρόνια πολλά.

Σε περίπτωση μονοκατοικίας υπερυψωμένης 1 μέτρο από το έδαφος (προ ΚΘΚ), παίρνω δάπεδο σε επαφή με Φ.Ε. ή με ΜΘΧ ?

Στην σελίδα 54 της ΤΟΤΕΕ (20701-1) γράφει ότι σε περιπτωση υπερυψωμενης πλακας θεωρειται το εδαφος ΜΘΧ και το κατω οριο πλακα εδραζομενη στο εδαφος με U =4,50 W/m2K

Και πως να περιγραψω τον ΜΘΧ ? ίσως να παω με U/2 ?

Επίσης το σπίτι έχει μια υποτυπώδη πλάκα, με μια κεκλιμένη οροφή με κεραμίδια. Θεωρώ U συμβατικού δώματος ?

 

ευχαριστω

Edited by AristidisZ
Link to comment
Share on other sites

α κι αλλο ενα

σε κτισμα αυθαιρετο (δεν υπαρχει οικοδομικη αδεια) του 83, που δεν εχει θερμομονωση, μπορω να χρησιμοποιησω τους συντελεστες προ του 1979 ?

Link to comment
Share on other sites

γιατι να τον περιγραψω αφου παω με U/2 ?

φανταζομαι οπου U λες το 4.5 ε ?

 

1) επειδή θεωρείς το δάπεδο σε επαφή με ΜΘΧ, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πρέπει να τον περιγράψεις ως δάπεδο με U/2

 

2) οχι, το 4,5 είναι το U του δαπέδου προς το έδαφος, ενω εσύ θεωρείς οτι το δάπεδο σου είναι σε επαφή με ΜΘΧ

Link to comment
Share on other sites

α κι αλλο ενα

σε κτισμα αυθαιρετο (δεν υπαρχει οικοδομικη αδεια) του 83, που δεν εχει θερμομονωση, μπορω να χρησιμοποιησω τους συντελεστες προ του 1979 ?

 

ναι τους πιν. 3.4 απο την ΤΟΤΕΕ 1 ή εναλλακτικά θα υπολογίσεις τα U όλων δομικών στοιχείων που έχεις καταγράψει κατά την επιθεώρηση

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

@AristidisZ,

 

Ορίζεις Αριθμός μη θερμαινόμενων χώρων:1 στην καρτέλα "Γενικά"

 

Στο "Κέλυφος" ορίζεις: Αριθμός εσωτερικών διαχωριστικών επιφανειών:1

 

Στην "Διαχωριστική" στο "Γενικά" ορίζεις Δάπεδο με U=2 (pin. 3.4β, σελ. 48 ΤΟΤΕΕ1) και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται (γ=0, β=180, Ε=?, a=0,e=0, όλα τα F=0)

 

Στην καρτέλα "Μη θερμαινόμενος χώρος" "Γενικά" ορίζεις τις αδιαφανείς επιφάνειες που είναι οι κατακόρυφοι τοίχοι του Μ.Θ.Χ. τους οποίους "σπας" σε επαφή με τον αέρα και σε επαφή με το έδαφος.

 

Εδώ βάζεις και το Δάπεδο προς έδαφος με U=4,5 και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

 

Δες τις 4 εικόνες από ανάλογο Π.Ε.Α.

 

Υ.Γ. Ευχαριστώ τον panos-vicious για το capture πρόγραμμα, που το χρησιμοποίησα εδώ.

post-19781-0-69564400-1351424723_thumb.jpg

post-19781-0-24918900-1351424738_thumb.jpg

post-19781-0-02261900-1351424748_thumb.jpg

post-19781-0-13029300-1351424759_thumb.jpg

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Εννοείται ότι δεν μπορείς να πάρεις την απλοποιητική παραδοχή για το δάπεδο (U/2) αφού δεν αφορά τμήμα κτηρίου προς Μ.Θ.Χ.

Link to comment
Share on other sites

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×