Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρώτο ΠΕΑ - διάφορα ερωτήματα


mem_fretz

Recommended Posts

1.Την ισχύ του λέβητα την πέρνεις από το φύλλο ελέγχου ή αν δεν υπάρχει από την καυσανάλυση που πρέπει να γίνει, καθώς επίσης και τον βαθμό απόδοσης. Την ισχύ του λέβητα δεν την επιμερίζεις βάση χιλιοστών

2.Την ισχύ του κυκλοφορητή την επιμερίζεις βάση των χιλιοστών της θερμικής σου ζώνης

3. Ο έλεγχος της υπερδιαστασιολόγησης αφορά την εξωτερική επιφάνεια ολόκληρου του κτιρίου

Ένα ξεφυλλισματάκι της ΤΟΤΕΕ 1 θα σου έλυνε αυτές και άλλες απορίες που θα σου προκύψουν :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης διαμερίσματος Α ορόφου από 3όροφη πολυκατοικία η οποία περιλαμβάνει 2 διαμερίσματα/ όροφο και στην οποία υπάρχει εγκατεστημένος λέβητας συνολικής ισχύος 144kw, ποιά είναι η τιμή που θα συμπληρώσω στο κουτάκι που αφορά την ισχύ του λέβητα?

144kw ή 144 Χ χιλιοστά του διαμερίσματος?

Το ίδιο ισχύει με την ισχύ των κυκλοφορητών?

Ο έλεγχος της υπερδιαστασιολόγησης αφορά την εξωτερική επιφάνεια του συνολικού κτιρίου ή μόνο του διαμερίσματος?

:roll:

 

1) στο κουτάκι τα 144KW, τα χιλιοστά δεν εχουν σχέση

2) οχι, για την ισχύ του κυκλοφορητή, πρέπει να δεις; πόσα W καταναλώνει (το γράφει απάνω σρτο κυκλοφορητή) και τον αριθμό αυτόν θα τον πολλαπλασιάσεις με τα χιλιοστά του διαμερίσματος που εξετάζεις

3) ο έλεγχος της υπερδιαστασιολόγησης αφορά ολόκληρο το κτήριο και προσδιορίζει κατά πόσο μεγαλύτερος ή μικρότερος είναι ο λέβητας απο τον θεωρητικά απαιτουμενο για ολόκληρο το κτήριο

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

Η δημιουργία του αρχικού αρχείου xml από το buildingcert αποτελεί μονόδρομο;

Μπορούμε εναλλακτικά να δημιουργούμε το xml από το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ, να το επεξεργαζόμαστε στο ΚΕΝΑΚ επιθεώρηση και να το εισάγουμε μετά στο buildingcert;

To όνομα του αρχείου παίζει ρόλο;

Link to comment
Share on other sites

Αν έχουμε κεντρικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ, τριπλής ενέργειας (από λέβητα φ.α, ηλεκτρική αντίσταση και ηλιακή ενέργεια με συστοιχία ηλιακών συλλεκτών) και εκδίδουμε ΠΕΑ για μεμονωμένη ιδιοκτησία, τότε η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών θα πρέπει να επιμεριστεί με βάση τις ανάγκες σε ΖΝΧ της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας;

Link to comment
Share on other sites

Σε τμήμα γραφείων που κάνω σε όροφο, θεωρώ σαν εξώπορτα υαλόπορτα (μονό τζάμι, ξέρετε αυτές που διαχωρίζουν το τμήμα γραφείων από τον διάδρομο) σε επαφή με ΜΘΧ (διάδρομος-κλιμακοστάσιο). Τι U βάζω?. Πχ 5/2=2,5?

Link to comment
Share on other sites

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.