poltaigan Δημοσιεύτηκε March 8, 2011 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2011 at 12:24 μμ @Iliad Έχεις κάποια τεχνική έκθεση για <100 ?
nkordevas Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 08:50 πμ Ανατολικό και δυτικό. Τα πανελ ειναι σε αναλογία 40% δυτικό και 60% ανατολικο. Αν ο αντιστροφέας σου έχει 2 MPP trackers τότε είναι σωστή η επιλογή σου. Αν όχι, τότε ο αντιστροφέας σου θα βλέπει συνολικά το σύστημά σου. Δηλ. όταν ο ήλιος θα ανατέλει και τα πάνελ της δύσης θα υπολειτουργούν, το συνολικό σου σύστημα θα υπολειτουργεί.
Alekan Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 10:35 πμ Καλησπέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε μια μονοφασικη εγκατασταση 4,8 Kw η ΔΕΗ δικαιολογεί 2 αντιστροφείς. Και αν ναι, εφόσον αρχικά δηλώθηκε ενας αντιστροφέας (5000w) και τώρα έχει θεωρηθει φρονιμότερο να σπάσει σε δύο (εναν 2000w και εναν 3000w) η ΔΕΗ θα δεχτει τροποποιητική ενω έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση συμψηφισμού? Ευχαριστώ!
maneni Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 10:55 πμ Τη ΔΕΗ την ενδιαφερει τι ρευμα παρεχεις στο δικτυο. Ετσι αν εσυ δινεις μονοφασικο δεν τις πεφτει λογος για το ποσοι ειναι οι αντιστροφεις. Ομως για ποιο λογο να βαλεις 2 αντιστροφεις στην ιδια φαση (που πρακτικα δημιουργει και προβληματα) και δεν βαζεις εναν που ειναι και πιο φθηνη λυση?
kusta80 Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 11:23 πμ Γινεται.Το εχω κανει εγω λογω του οτι δεν εβρισκα εναν αντιστροφεα 5αρι εκεινη τηνπεριοδο και εβαλα 2 των 2,5Kw.Απλα καταθετεις ξανα μονογραμμικο και εντυπα απο την αρχη.
Recommended Posts