Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

Λόγω βοηθητικής χρήσης (αποθήκη-λεβητοστάσιο) ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστή κτιριακή μονάδα (= θερμική ζώνη).

Αν ήταν κοινόχρηστη (η οροφή της συνόρευε με περισσότερες της μιας ανεξάρτητες κατοικίες-διαμερίσματα) θα μπορούσες να λάβεις την απλοποιητική παραδοχή U/2

Αν όμως (όπως φαίνεται) εξυπηρετεί μόνο τη συγκεκριμένη κατοικία, τότε θα το περιγράψεις κανονικά ως μ.θ.χ., η δε επιφάνειά του θα προσμετρηθεί στη συνολική επιφάνεια. 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

καλημέρα

πότε θεωρείται οτι η μονώση οροφής είναι ανεπαρκής κατά Κ.Θ.Κ;

όταν έχει γίνει εσωτέρικα και όχι εξωτερικά όπως προβλέπει ο Κ.Εν.Α.Κ

Link to comment
Share on other sites

οπτικά όμως πως θα το συμπεράνουμε; εγω συνήθως ρωτάω τον ιδιοκτήτη

αν έχει απώλειες απο την όροφη.

Edited by manospan
Link to comment
Share on other sites

Οπτικά δεν μπορείς, και οι ιδιοκτήτες σπανίως (έως καθόλου) γνωρίζουν το πάχος και το είδος.

Κατά προσέγγιση (και αν είναι, ως συνήθως, κάτω από την πλάκα) μπορείς να υπολογίσεις το πάχος της, αν από το συνολικό πάχος της οροφής αφαιρέσεις το πάχος της πλάκας (από ξυλότυπο) + 2 εκ ("φούσκωμα" πλάκας+επίχρισμα)

Επίσης, αν η κατασκευή είναι προ του 1990-93, το μονωτικό είναι (συνήθως) διογκωμένη πολυστερίνη. Σε μεταγενέστερη κατασκευή είναι εξηλασμένη.

Ένας εμπειρικός τρόπος για να διαπιστώσεις αν υπάρχει μόνωση (από κάτω) είναι το χτύπημα της οροφής με σκουπόξυλο. Αν ο ήχος είναι οξύς, δεν έχει μόνωση, αν είναι αμβλύς (σαν κούφιο), έχει

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

παραθέτω φωτογραφίες δύο λεβήτων φυσικού αερίου από πολυκατοικία(σύνολο 28 διαμερίσματα 3689τ.μ.) που έκανα αυτοψία για ΠΕΑ διαμερίσματος. Με τους υπολογισμούς που κάνω για το pgen θα αρκούσε και ο ένας από τους δύο λέβητες και μάλιστα υπερδιαστασιολογημένος. Ο ένας είναι 355000kcal και ο άλλος 310000kcal Τι μπορεί να συμβαίνει; Δεν μπορώ να βρώ κάποια λογική και ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει και πολλά. Το μόνο που μου είπε είναι ότι δεν έχει ΖΝΧ από τους λέβητες γεγονός με μπέρδεψε περισσότερο.post-1247-0-73444800-1469625932_thumb.jpgpost-1247-0-69612700-1469625959_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον έχει γίνει επαγγελματική μελέτη με 60 θερμίδες το κυβικό : 60*3*3689 =664000 θερμίδες 

Πρέπει να βάλουν στα ΠΕΑ και κατηγορία Ω - (κατηγορία καφρίλας) 

Edited by skidoo23
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Θα πρέπει να κοιτάξεις ποιός λέβητας θερμαίνει το δικό σου διαμέρισμα γιατί υποθέτω οτι για να υπάρχουν 2 λέβητες θα υπάρχουν και 2 κτήρια!

Link to comment
Share on other sites

Σκέφτηκα και εγώ μήπως εξυπηρετούν άλλους χώρους, ή απλά ο ένας καταργήθηκε για κάποιο λόγο και έμεινε εκεί παρόλο που αντικαταστήθηκε από τον άλλο αλλά προσέξτε ότι έχουν κοινό δίκτυο...

Link to comment
Share on other sites

μπορεί να έχει γίνει αλληλουχία με ξεχωριστούς κυκλοφορητες.

Έχει φτιάξει και ωραίες επιστροφές ο μάστορας (ασχετο)

Edited by skidoo23
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.