Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

Συνάδερφοι καλημέρα!

 

Πρόκειται να δώσω ΠΕΑ σε τακτοποιημένο κατάστημα (4178) για το 

οποίο δεν έχει γίνει η τροποποίηση σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και

έτσι δεν περιγράφεται στα συμβόλαια.

 

Εκδίδω το ΠΕΑ κανονικά με περιγραφή ακινήτου αυτή που θα αποκτήσει?

 

Ευχαριστώ!!

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα 

 

Διαβάζοντας την ΔΚ3 ενότητα προέκυψε μια απορία που θα εκτιμούσα εάν κάποιος μπορούσε να μου την λύσει. Στην σελίδα 74 της ΔΚ3 στον πίνακα 3.3.1.1. με τις επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας του κτηρίου αναφέρει ΄΄Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού ύδρευσης΄΄ σε οC 16,4.

Ξέρω πως αυτα τα στοιχεία προέρχονται απο την ΤΟΤΕΕ 1 αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπολογίστηκαν ακριβώς?

Μέσος όρος πάντως των μέσων μηνιαίων δεν είναι..

Ευχαριστώ

Edited by bobzavras
Link to comment
Share on other sites

Συνάδερφοι καλημέρα!

 

Πρόκειται να δώσω ΠΕΑ σε τακτοποιημένο κατάστημα (4178) για το 

οποίο δεν έχει γίνει η τροποποίηση σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και

έτσι δεν περιγράφεται στα συμβόλαια.

 

Εκδίδω το ΠΕΑ κανονικά με περιγραφή ακινήτου αυτή που θα αποκτήσει?

 

Ευχαριστώ!!

Αποτυπώνεις και περιγράφεις ό,τι υπάρχει.

Η σύσταση σε ενδιαφέρει μόνο ως προς τον προσδιορισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Link to comment
Share on other sites

διαμερισμα για εκδοση πεα βλεπει σε ακαλυπτο,αδυνατον να βγαλω φωτογραφια ,σε αυτη τη περιπτωση βαζουμε φωτογραφια προσοψεως?

Link to comment
Share on other sites

Την ξύλινη εξώπορτα του διαμερίσματος προς το κλιμακοστάσιο, την καταχωρείς στην καρτέλα των διαφανών δομικών στοιχείων, σαν "μη ανοιγόμενο κούφωμα", με U = 2,7 [W/(m2*K)] / 2 = 1,35 [W/(m2*K)], g_w=0[/url]".

...Δεν την βάζουμε σαν πόρτα στις αδιαφανεις επιφάνειες? ?

Link to comment
Share on other sites

@gliout

Δες το σαν να έκανες υπολογισμούς για μελέτη θερμικών απωλειών ή ψυκτικών φορτίων. Σαν κούφωμα δεν θα όριζες μια αδιαφανή πόρτα; Όχι πως δεν μπορείς, στη περίπτωση που έχεις αδιαφανές κούφωμα, να το καταχωρήσεις στα αδιαφανή δομικά στοιχεία (αφήνοντας τα κελιά των γ,a και ε κενά σε περίπτωση που δεν ηλιάζεται), αλλά προσωπικά, προτιμώ, πάντα να καταχωρώ τα κουφώματα στις διαφανείς επιφάνειες, για λόγους ταξινόμησης και οργάνωσης. Αν γίνει κάποτε κάποια αλλαγή, π.χ. το κούφωμα αντικατασταθεί με νέο που περιλαμβάνει και κάποιο (μικρό έστω τμήμα) υαλοπίνακα και είναι σε θέση που δέχεται κάποια ηλιακή ακτινοβολία, μπορούν εύκολα να γίνουν και οι αντίστοιχες αλλαγές στο αρχείο xml.

Πάντως περισσότερα μπορείς να δεις εδώ: ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ.

 

...΄΄Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού ύδρευσης΄΄ σε οC 16,4.

Ξέρω πως αυτα τα στοιχεία προέρχονται απο την ΤΟΤΕΕ 1 αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπολογίστηκαν ακριβώς?

Όταν είχαν συνταχθεί οι ΔΚ και ΔΕ της ύλης, ίσχυε ακόμη η 1η έκδοση της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (Ιούλιος 2010). Βάσει αυτής, <<Γενικά, η μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου θεωρείται ίση με την μέση ετήσια θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα της εκάστοτε περιοχής. Για τους υπολογισμούς των απαιτούμενων φορτίων για ζεστό νερό χρήσης λαμβάνονται οι τιμές της μέσης θερμοκρασίας νερού δικτύου, όπως δίνονται στον πίνακα 2.6. για κάθε κλιματική ζώνη που ανήκει η εκάστοτε περιοχή. Περιοχές με υψόμετρο άνω των500  μέτρων κατατάσσονται στην αμέσως ψυχρότερη κλιματική ζώνη. Για την ζώνη Δ όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψομέτρου περιλαμβάνονται στην ζώνη Δ>> (τελευταία παράγραφος της ενότητας 2.5). Γι' αυτό το λόγο για τη Θεσσαλονίκη (Γ κλιματική ζώνη), βλέπεις τους 16,4 oC.

27y6g5g.jpg

Και στην ενότητα 4.8.2., για την σχέση 4.11., όριζε το ΔΤ σαν την <<θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ νερού δικτύου (πίνακας 2.6.) και ζεστού νερού χρήσης (45 - 50oC)>>.

Link to comment
Share on other sites

Το όλο θέμα με το > στις αδιαφανείς είναι ότι αν βάλεις έτσι την πόρτα προς μθχ το κτίριο αναφοράς θα πάρει μια ποσότητα αερισμού από διείσδυση αέρα ενώ δεν πρέπει (είναι προς μθχ).

Ετσι το βάζεις σαν > στις διαφανείς και ο αερισμός είναι 0 και για το δικό σου κτίριο και για το Κ.Α.

 

Για να αποφύγεις αυτό το > βγήκε η συγκεκριμένη faq του ΤΕΕ.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σωστο αυτό με τον αερισμό. Απλά στις ερωτοαπαντησεις στο ΤΕΕ λέει και το

...1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου..κλπ κλπ

Μέχρι στιγμής έτσι το έβαζα. Αλλά αυτό που είπε ο hkamp δεν το είχα σκεφτεί! !!!!!!!!!! Σωστό! !!!!

Link to comment
Share on other sites

διαμερισμα για εκδοση πεα βλεπει σε ακαλυπτο,αδυνατον να βγαλω φωτογραφια ,σε αυτη τη περιπτωση βαζουμε φωτογραφια προσοψεως?

Βγάλε από το κλιμακοστάσιο-διάδρομο, ώστε να φαίνεται η είσοδός του

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.