dib Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 11:36 πμ Για μενα φαίνονται λογικά, με εξαίρεση στο φωτισμό Γιατί βγαίνει 117 KW ? Όσο για τη ψύξη, μήπως έχει σκιάσεις απο γειτονικά κτήρια ?
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:00 μμ Για μενα φαίνονται λογικά, με εξαίρεση στο φωτισμό Γιατί βγαίνει 117 KW ? Όσο για τη ψύξη, μήπως έχει σκιάσεις απο γειτονικά κτήρια ? Είναι 117 kW /τ.μ ετησίως. Ναι εφάπτεται σε διπλανά κτίρια από τις δυο πλευρές από τη μία έχει πρόβολο και τέντα και από την άλλη μακρινά εμπόδια
dib Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 02:09 μμ Είναι 117 kW /τ.μ ετησίως............................ Ναι το καταλαβαίνω, αλλα γιατί σου βγάζει ~ 40 KW/τμ παραπάνω, τα 800W που είναι εγκατεστημένα δεν αρκουν να καλύψουν τις απαιτήσεις σε lx ?
nik Δημοσιεύτηκε May 24, 2012 at 11:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2012 at 11:42 πμ Μικρές καταναλώσεις σε μεζονέτα Σε μεζονέτα 4 επιπέδων συνολικού εμβαδού 300τ.μ. και όγκου 900 τ.μ. μου βγάζει κατά τη γνώμη μου πολύ μικρές καταναλώσεις στο κτίριο αναφοράς και στο κτίριο μου. Κ.Α. Θέρμανση 40,2 kwh/m2 ψύξη 17,2 kwh/m2 ΖΝΧ 18,1 kwh/m2 Υπάρχον κτίριο Θέρμανση 50,2 kwh/m2 ψύξη 18,2 kwh/m2 ΖΝΧ 35,1 kwh/m2 Είναι λογικά μεγέθη ? Δεν έχω ξανακάνει μεζονέτα. Μήπως επειδή είναι "ανοιγμένα" μεγέθη ως προς την επιφάνεια μπερδεύομαι και αυτά είτε έχεις διαμέρισμα είτε μεζονέτα είναι παρόμοια ?
tsx Δημοσιεύτηκε May 24, 2012 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2012 at 12:40 μμ Δεν μου φαίνονται παράλογα τα νούμερα. Όπως λες και εσύ, ίσως να σε μπερδεύει το γεγονός ότι είναι ανά τετραγωνικό μέτρο.
ay8airetos Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 10:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 10:05 μμ Καλησπέρα σ΄όλους, παραθέτω τα αποτελέσματα από ένα ΠΕΑ γωνιακού διαμερίσματος (οι άλλες δύο με όμορα διαμερίσματα), 2ου ορόφου (πάνω-κάτω θερμαινόμενοι χώροι), κατασκευής 1995, με προσανατολισμό Ν και Α (τέντα και στους δύο προσανατολισμούς), εφαρμογή Κ.Θ.Κ, κουφώματα αλουμινίου με διπλά υαλοστάσια, Θέρμανση-ΖΝΧ με επίτοιχο λέβητα Φ.Α και θεωρητικό σύστημα ψύξης. Δεδομένα: Θέρμανσης----> Β.Α 0.90, Δίκτυο διανομής 1.00, Τερματικές μονάδες 0.86, Κυκλοφορητής 0.14kw, Ψύξη-----> Θεωρητικό Σύστημα, ΖΝΧ-----> Β.Α 0.85, Δίκτυο διανομής 1.00, Σύστημα Αποθήκευσης 1.00, Κυκλοφορητής 0.14kw και τέλος Κατηγορία αυτοματισμών Δ. Αποτελέσματα: Κτήριο Αναφοράς-----> Θέρμανση=66.40, Ψύξη=13.90, ΖΝΧ=30.90, Σύνολο=111.20 Εξεταζόμενο-------------------------------> Θέρμανση=78.00, Ψύξη=10.60, ΖΝΧ=35.00, Σύνολο=123.60, δηλ. Κατηγορία Γ. Σας φαίνεται οκ?? και εάν Ναι τι στο :confused: σενάριο να προτείνω? (μόνο ηλιακό?) Ευχαριστώ και καλό Σ.Κ.
dib Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2012 at 10:12 μμ Αν έχεις βάλει σωστα τα δεδομενα για να σου βγάζει αυτά τα αποτελέσματα, για μένα ειναι οκ. Σαν σενάριο, δεν σου μένει άλλο απο τον ηλιακό και μπορεί να σου βγεί και Β+ , ήδη είσαι στο 1,11 (123,6/111,2)
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 01:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2012 at 01:16 πμ 2 ερωτησεις Γιατι εχεις 86% αποδοση θερμαντικων σωματων? Η 85% η 89% θα εχεις Εκτος κι αν εκανες γραμμικη παρεμβολη αναλογως με το ποσα ειναι σε εξωτερικο και ποσα σε εσωτερικο τοιχο Γιατι εχεις 5% χαμηλοτερη αποδοση λεβητα για ΖΝΧ απο οτι για θερμανση? Το δινει ετσι ο κατασκευαστης? Κατα τα αλλα λογικοτατα τα νουμερα σου με φαινονται! Προχωρα!
ay8airetos Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 09:57 πμ Για τα θερμαντικά σώματα, πήρα frad=1, fim=1, fhydr=1.03 και nem=0.89, άρα 0,89/1,03=0,86, σωστά; Ο λέβητας παρόλο που τοποθετήθηκε πριν κανά μήνα, είναι παλαίο μοντέλο και δεν υπάρχει τουλάχιστον στο internet τεχνικό εγχειρίδιο (ο ιδιοκτήτης το έχει χάσει). Τον βαθμό απόδοσης για θέρμανση μου τον είπε τηλεφωνικά αυτός που το τοποθέτησε, ενώ για τον βαθμό σε ΖΝΧ δεν είχε ιδέα. Το 0,85 το βρήκα στην ΤΟΤΕΕ (σελ. 121) "Τυπική τιμή συντελεστή απόδοσης για μονάδες με λειτουργία σε ατμοσφαιρική πίεση είναι η 0,85". ή είναι λάθος; Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα