Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πέτρινα σπίτια με μεταλλικό σκελετό.


 

Recommended Posts

Ναι, για το ξ έτσι είναι, σκεφτόμουν όμως και το ξ για συγκολλητές 2%, εκεί κολλάω στην απόφαση του ξ. Το 2 είναι πολύ δυσμενές...

Την τοιχοποιία δεν την διαστασιολογείς, δεν μελετάς νέα κατασκευή. Ελέγχεις τη φέρουσα ικανότητα υφιστάμενης κατασκευής (κελύφους), οπότε δεν έχεις και επιλογή για να βάλεις q μεγαλύτερο και εξάλλου το πάχος των τοίχων είναι δεδομένο και δε μπορείς να το αυξήσεις... Τα υπόλοιπα είναι θέμα μεταλλικών. Για τη μοντελοποίηση έχεις δίκιο. Δύσκολη μοντελοποίηση του σύμμικτου φορέα (σε εμπορικά προγράμματα τύπου NEXT, Strad, Fespa κλπ), όπως και της θεώρησης της σύνδεσης μεταλλικού σκελετού με τοιχοποιία. Και φυσικά οι αβεβαιότητες ως προς τις παραδοχές μας...

Link to comment
Share on other sites

Την τοιχοποιία δεν την διαστασιολογείς, δεν μελετάς νέα κατασκευή. Ελέγχεις τη φέρουσα ικανότητα υφιστάμενης κατασκευής

Εγω αναφερόμουν σε νέο κτίριο, όχι υφιστάμενο...στα παλιά είναι ακόμη πιο δύσκολο το θέμα!!!

Link to comment
Share on other sites

Ναι, το φαντάστηκα ότι εννοούσες νέα κατασκευή, απλώς το διευκρίνησα, μιας και τέτοιος συνδυασμός αφορά συνήθως υφιστάμενο κέλυφος και νέο μεταλλικό σκελετό εσωτερικά... :)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

για να υπολογίσουμε διατομές ΙΡΕ στα εν λόγω δοκάρια, θα επιλύατε τις δοκούς σαν αμφίπακτες σε κάμψη και διάτμηση θεωρώντας τις δοκούς σαν πλευρικά εξασφαλισμένες ?

ευχαριστώ

 

Σχετικά με το μοίρασμα των δοκών κατά μήκος που αναφέρθηκε παραπάνω, δεν είναι ορθότερο να απλώνονται όπως κάνουν με τις ξύλινες δοκούς και για μείωση των τάσεων που θα δέχεται η τοιχοποία και λειτουργικά για την τοποθέτηση του πετσώματος?

Link to comment
Share on other sites

Καλημερα σας. Εχω μια απορια. Αν υποθεσουμε οτι υπαρχει μια βαση σπιτου απο μπετο. Μπορεί να χτισει καποιος επάνω της, ένα παραλληλογραμμο πετρινο, ας υποθεσουμε 100 τετραγωνικών, χρειαζονται κολώνες, ή στατικα είναι οκ?. Με προοπτική αργότερα να τοποθετηθεί απλά μια ξύλινη σκεπή με δοκάρια.

Link to comment
Share on other sites

..ας υποθεσουμε 100 τετραγωνικών, χρειαζονται κολώνες, ή στατικα είναι οκ?. Με προοπτική αργότερα να τοποθετηθεί απλά μια ξύλινη σκεπή με δοκάρια.

 

Γενικά...

Για άοπλες φέρουσες τοιχοποιίες από φυσικούς λίθους και προκειμένου να αποφύγουμε τους ελέγχους ασφαλείας της §6 του EC-6 θα πρέπει:

1) πάχος τοίχων >= 0,40μ

2) ύψος τοίχου / πάχος τοίχου <= 9

3) καθαρό ύψος του ψηλότερου από τα ανοίγματα εκατέρωθεν του τοίχου / μήκος τοίχου <=2

4) για σεισμικές ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ το πλήθος των ορόφων πρέπει να είναι <= 1

για σεισμική ζώνη Ι το πλήθος των ορόφων πρέπει να είναι <= 2

5) απόσταση οριζοντίων διαζωμάτων (σενάζ) <= 4μ

6) σχήμα κτιρίου περίπου ορθογωνικό: lmax / lmin <= 4

7) μήκος εσοχών ή εξοχών <=15% της παράλληλης πλευράς προς αυτές

8 ) τουλάχιστον δύο παράλληλοι τοίχοι σε κάθε μία απ' τις κύριες διευθύνσεις

9) μήκος κάθε τοίχου >= 30% του μήκους του κτιρίου κατά τη διεύθυνση του υπόψη τοίχου

10) απόσταση των παραπάνω τοίχων >= 75% του του μήκους του κτιρίου κατά την άλλη διεύθυνση

11) μεταβολή μάζας από όροφο σε όροφο <=20%

12) μεταβολή διατομής τοίχων από όροφο σε όροφο <20>= 5 για σεισμική ζώνη Ι και του 6 για ζώνη ΙΙ ή ΙΙΙ

14) οι τοίχοι κατά τη μία διεύθυνση πρέπει να συνδέονται με τοίχους κατά την άλλη διεύθυνση ανά αποστάσεις <=7

15) Οι πέτρινοι τοίχοι λειτουργούν διατμητικά

16) Οι πλάκες σου πρέπει να είναι σίγουρα μικρότερες από 7x7μ.

17) Ένας τοίχος στον πάνω όροφο θα πρέπει σίγουρα να έχει αντίστοιχο τοίχο στον από κάτω όροφο. Εκείνο που μπορεί να αλλάζει είναι τα ανοίγματα ως προς τη θέση και το μέγεθος.

 

Για άοπλες φέρουσες τοιχοποιίες από τεχνητά λιθοσώματα, σε ζώνες μικρής σεισμικότητας και προκειμένου να αποφύγουμε τους ελέγχους ασφαλείας της §6 του EC-6 θα πρέπει:

1) πάχος τοίχων >= 0,175μ

2) ύψος τοίχου / πάχος τοίχου <=15

3) καθαρό ύψος του ψηλότερου από τα ανοίγματα εκατέρωθεν του τοίχου / μήκος τοίχου <=2.5

4) για σεισμική ζώνη Ι το πλήθος των ορόφων πρέπει να είναι <= 3

5) απόσταση οριζοντίων διαζωμάτων (σενάζ) <= 4μ

6) σχήμα κτιρίου περίπου ορθογωνικό: lmax / lmin <= 4

7) μήκος εσοχών ή εξοχών <=15% της παράλληλης πλευράς προς αυτές

8 ) τουλάχιστον δύο παράλληλοι τοίχοι σε κάθε μία απ' τις κύριες διευθύνσεις

9) μήκος κάθε τοίχου >= 30% του μήκους του κτιρίου κατά τη διεύθυνση του υπόψη τοίχου

10) απόσταση των παραπάνω τοίχων >= 75% του του μήκους του κτιρίου κατά την άλλη διεύθυνση

11) μεταβολή μάζας από όροφο σε όροφο <=20%

12) μεταβολή διατομής τοίχων από όροφο σε όροφο <20>= 5 για σεισμική ζώνη Ι και του 6 για ζώνη ΙΙ ή ΙΙΙ

14) οι τοίχοι κατά τη μία διεύθυνση πρέπει να συνδέονται με τοίχους κατά την άλλη διεύθυνση ανά αποστάσεις <= 7μ (Οι πλάκες σου πρέπει να είναι σίγουρα μικρότερες από 7x7μ)

15) Ένας τοίχος στον πάνω όροφο θα πρέπει σίγουρα να έχει αντίστοιχο τοίχο στον από κάτω όροφο. Εκείνο που μπορεί να αλλάζει είναι τα ανοίγματα ως προς τη θέση και το μέγεθος.

 

Αν σχεδιάσεις με βάση τα παραπάνω δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Πάνω απο όλα να ελέγξεις με προσοχή την ικανότητα της πέτρινης τοιχοποιίας ( βασικό να δέις τους αρμούς και αν οι φέρουσες τοιχοποιίες δένονται με κάθετους τοίχους τουλάχιστο ανα 5 μ. )Αν όλα βρεθούν να είναι ικανοποιητικά τότε για την κατασκευή πατώματος απλά να χρησιμοποιήσεις ξύλινες ή μεταλλικές δοκίδες ( αναλόγως των ανοιγμάτων που έχεις) οι οποίες θα αυξήσουν και την δυσκαμσία του κτιρίου ως σύνολο.Εγω θα συνιστούσα μεταλλικές τις οποίες θα πακτώνεις στην τοιχοποιία.Προτιμότερο να τις εισχωρείς μέσα στην τοιχοποιία τουλάχιστο οσό το μισό πάχος της πέτρινης τοιχοποιίας.Επίσης καλό θα ήταν να ηλεκτροσυγκολήσης εγκάρσιες

λάμες στα άκρα των δοκίδων για επικράτηση της στροφής στα άκρα.Τώρα,οσο αφορά την σύνδεση με την τοιχοποιία εγω προσωπικά έχω χωλιάσει τις μεταλλικές δοκίδες χρησιμοποιοντας τσιμεντοκονία με υψηλή περιεκτηκότητα τσιμέντου σε συνδυασμό με σκύρα μεγάλου συγκριτικά μεγέθους .

 

Φυσικά οποσδίποτε αυτά που γράφει ο συνάδελφος P.Petros ειναί κατά γράμμα πολύ σημαντικά και να τα λάβεις σοβαρά υπόψιν.

 

Παρατήρηση: Μη διαχωρίζετε την απάντησή σας σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε την "επεξεργασία" για να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε κάτι στην τελευταία σας δημοσίευση.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ, ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ

Link to comment
Share on other sites

  • 12 years later...

Καλησπέρα , έχω ένα πέτρινο κατάστημα προ 55 , όχι σε παραδοσιακό οικισμό , και ο πελάτης θέλει να γκρεμίσει τον έναν τοίχο και να τον ξανακάνει μεταλλικό...( επειδή είναι μικρό το μαγαζί του και μ αυτό τον τρόπο θα το μεγαλώσει λίγο.)

οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:

α) θέλει έγκριση από αρχαιολογία ή επειδή όπως είπα δεν  είναι σε παραδοσιακό οικισμό...την γλιτώνουμε....?και

Β) γνωρίζει κανείς τη διαδικασία για την αλλαγή αυτή...?Θέλει άδεια κατεδάφισης και άδεια μετά....?

Ευχαριστώ πολύ....

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.