Καλησπέρα!Καλώς σας βρήκα.

 

Διάβασα προσεκτικά το θέμα της εξωτερικής σκάλας ,αλλά δε βρήκα τι ισχύει στην περίπτωση της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί?

 

Ευχαριστώ!

καμια εξέλιξη περί εκτός σχεδίου και εξωτερικη σκάλα??

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 168
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Για τα εκτός σχεδίου επιτρέπονται εξωτερικές κλίμακες μέχρι του ύψους 0,80μ (της μέγιστης δηλ. επιτρεπόμενης υπερύψωσης του κτιρίου από το διαμορφωμένο) και ΄τα μπαζωμένα κλιμακοστάσια από το υπόγειο στον όροφο. Όλες οι άλλου είδους εξωτερικές σκάλες απαγορεύονται.

Όσο για το αρχικό θέμα οι σκάλες με ύψος άνω του 1μ μετρούν στην δόμηση και στην κάλυψη....

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει καιμιά εγκύκλιος που να τα περιγράφει όλα αυτά για τις σκάλες στον ακάλυπτο (0,80μ αντί 1,50μ), ή όλα βασίζονται στην αλλαγή, από 1,50->0,80μ για την υπερύψωση΄του ισογείου, με ή χωρίς υπόγειο στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Το λέω αυτό γιατί ακόμη ισχύει η διαμόρφωση του ακαλύπτου με επίπεδα + ή -, 1,50μ από Φ.Ε., οπότε πως πας από το ένα επίπεδο στο άλλο? (μιλάμε για τα εκτός σχεδίου πάντα).

Link to comment
Share on other sites

Σωστά ρωτάς αλλά είπα οτι τα μπαζωμένα κλιμακοστάσια δεν μετρούν. Από το ένα επίπεδο για να φτασεις στο άλλο (+1,50 πχ βάση της επιτρεπόμενης διαμόρφωσης) θα το κάνεις με μια σκάλα ύψους 1,50μ μπαζωμένη. Η ανάπτυξή της δηλ θα εισέρχεται στο "χώρο" του άλλου επιπέδου.

Link to comment
Share on other sites

Ωραία, είναι όπως τα ξέραμε για τα εκτός, διαμ/ση μέχρι +/-1,50 από Φ.Ε. και κλίμακες επικοινωνίας επί εδάφους. Απλά, το 0,80μ είναι για την υπερύψωση ισογείων με ή άνευ υπογείου.

Link to comment
Share on other sites

α) τι θεωρείται ακάλυπτη κλίμακα ανόδου; Αν δεν έχει σκέπαστρο αλλά περιβάλλεται και απ΄τις 2 πλευρες με τοίχους μπορεί να θεωρηθεί ακάλυπτη;

 

β) Το κλιμακοστάσιο εξωτερικής μεταλλικής ελικοειδής σκάλα για κύρια χρήση που συνδέει 2 ορόφους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης;

Link to comment
Share on other sites

Studiomad

 

Καλώς όρισες

 

α) Ακάλυπτη σκάλα που δεν είναι στεγασμένη γενικά...

Τώρα εάν έχει τοίχους απ΄τις δύο πλευρές (ποιες πλευρές ; ) αφού περάσεις από ιερά εξέταση :smile: στην πολεοδομία θα σου πουν αυτοί...

 

β) Εντός και εκτός σχεδίου ναι σε οικισμούς όχι (μέχρι 1,00μ. πλάτος για οικισμούς<2000 βλέπε ΦΕΚ181Δ΄/85 και 1,20μ. για οικισμούς προ του ΄23 βλέπε ΦΕΚ 138Δ/81)

Edited by georg coco
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.