Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
jsk

Νέα ΥΔΕ & φωτοβολταϊκά

Recommended Posts

ΕΛΟΤ HDE 384, σελ. 10: "103.3 Η παρούσα έκδοση δεν εφαρµόζεται: ... η) στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για δηµόσια διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας θ) στις εγκαταστάσεις παραγωγής και µεταφοράς που τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις του εδαφίου

η)

 

Σηµείωση: Στις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων η) και θ), είναι δυνατόν να εφαρµόζεται εν όλω ή εν µέρει η παρούσα έκδοση, εφόσον κριθεί αυτό σκόπιµο από τον φορέα που έχει την ευθύνη της κατασκευής και της λειτουργίας τους."

 

Άρα, δεν έχει απαραίτητα εφαρμογή ο 384, άρα ΔΕΝ είναι υποχρεωτικοί οι ΔΔΕ ούτε τα πρωτόκολλα ελέγχου. Για να δούμε τι θα μου πουν αύριο και στη ΔΕΗ επ'αυτού...

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ναι το ειδα κ γω προσφατα διαβαζοντας καλυτερα τον 384 !!!! Συνάδελφε περιμένουμε να μας ενημερώσεις για το τι θα σου πούν στην ΔΕΗ :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ναι το ειδα κ γω προσφατα διαβαζοντας καλυτερα τον 384 !!!! Συνάδελφε περιμένουμε να μας ενημερώσεις για το τι θα σου πούν στην ΔΕΗ :smile:

 

Έδειξαν κατανόηση... και μου είπαν να συμπληρώσω κανονικά το έντυπο όπως τους το έχει πάει ήδη μια εταιρία! Δεν έχω περιθώριο να το καθυστερήσω γιατί θέλω να παραδώσω. Θα το δούμε καλύτερα από το επόμενο λοιπόν!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προσωπικά σε 2 10άρια έχω στείλει μόνο την υ.δ., όχι πρωτόκολλα ή μετρήσεις και όλα οκ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τελικά με τη νέα ΥΔΕ και τα φ/β τι ισχύει? Χρειάζεται να γίνουν όλες οι μετρήσεις ή κάποιες συγκεκριμένες (ή καμία)? Είναι πολύ Ελλαδιστάν η ερώτησή μου, το ξέρω, αλλά ρωτάω από περιέργεια να μάθω τι μπορεί να ζητάει η κάθε ΔΕΗ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν μάθεις πες το και σε εμάς, προς το παρόν δουλευω με την παλιά με υπογραφή 31/10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ χρειάστηκε να μετρήσω αντίσταση μόνωσης των καλωδίων και την αντίσταση γείωσης του σπιτιού. Επιπλέον χρειάστηκε ένα σχέδιο όπου φαίνεται η θέση των πάνελ, του πίνακα και του μετατροπέα στο χώρο. Και φυσικά 900 ευρώ για το πολυόργανο καθώς σημειώνεις το σειριακό του αριθμό πάνω στην ΥΔΕ όπως επίσης σημειώνεις και τον αριθμό της ΑΠΥ που κόβεις. Αυτά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στα ΦΒ ακόμη την ΥΔΕ δε μου έχει τύχει πουθενά να τη ζητούν υποχρεωτικά πλήρη με μετρήσεις κλπ. Έτυχε σε κάποιον αυτό;

Share this post


Link to post
Share on other sites

yeap

ΔΡΑΜΑ-ΚΡΗΤΗ-ΑΓΡΙΝΙΟ το έλυσα με workaround αλλά απο εδώ και στο εξής θα δίνω την ΝΕΑ να σταματήσει το παζάρι

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από μετρήσεις στη νέα ΥΔΕ για φβ: η αντίσταση μόνωσης των καλωδίων, η αντίσταση γείωσης και μετά τη σύνδεση μετρήσεις βρόγχου σφάλμ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment