pablito το λαμβάνεις σαν πλάκα σε επαφή με έδαφός, αλλά με ονομαστικό U=4,50 το οποίο θα απομειωθεί και λογικά θα γίνει κάτω από 1..

Το 2.0/2 που λες θα το έπαιρνες αν είχες π.χ. ισόγειο πάνω από υπόγεια αποθήκη και αυτό για τμήμα κτιρίου οπότε γίνεται η απλοποίηση U/2. Στην περίπτωση σου έχει μονοκατοικία απότι βλέπω, οπότε ακόμα και υπόγειο να είχες θα έπρεπε να υπολογίσεις αναλυτικά ΜΘΧ και διαχωριστικές επιφάνειες.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 1,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Εννοείς πως παίρνω σαν τιμή το 4,5 και βάσει του πίνακα 3.8 για z=0 και Β' όσο έχω, βρίσκω την τιμή?

dib δεν γίνεται να μην βάλω ΜΘΧ?

Edited by civilpablo
Link to comment
Share on other sites

....δεν γίνεται να μην βάλω ΜΘΧ?

 

κανονικά πρέπει να εφαρμόσεις ότι λέει η ΤΟΤΕΕ

τώρα θελεις να βάλεις εσυ κα΄τι άλλο κάντο αλλα δεν θα είναι σωστό

 

η φωτο που δείχνεις είαι η κλασική περίπτωση της σελ. 55

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

Επειδή μοιάζει να είναι μονοκατοικία, δεν μπορείς να κάνει τη θεώρηση του U/2 = 2,00 /1 = 1,00 [W/(m2*K)]. Οπότε πρέπει να περιγράψεις τον Μ.Θ.Χ. (μπαζωμένο) χώρο, βάζοντας σαν δάπεδο αυτού το έδαφος με Uονομαστικό = 4,50 [W/(m2*K)] (αυτό και καταχωρείς με Κβάθος = 0, Αβάθος ανενεργό, εκτεθειμένη περίμετρο όση προκύπτει), τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα αμόνωτους σε επαφή με αέρα και το αμόνωτο δάπεδο σαν διαχωριστική επιφάνεια με U=2,00 [W/(m2*K)]. Αερισμός του Μ.Θ.Χ. = 0.

Edited by panos-vicious
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Επειδή μοιάζει να είναι μονοκατοικία, δεν μπορείς να κάνει τη θεώρηση του U/2 = 2,00 /1 = 1,00 [W/(m2*K)]. Οπότε πρέπει να περιγράψεις τον Μ.Θ.Χ. (μπαζωμένο) χώρο, βάζοντας σαν δάπεδο αυτού το έδαφος με Uονομαστικό = 4,50 [W/(m2*K)]

 

pano που αναφέρεται αυτό στις ΤΟΤΕΕ ? δεν το γνωρίζω

έχεις την καλοσύνη να μου το υποδείξεις ?

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

Επειδή μοιάζει να είναι μονοκατοικία, δεν μπορείς να κάνει τη θεώρηση του U/2 = 2,00 /1 = 1,00 [W/(m2*K)]. Οπότε πρέπει να περιγράψεις τον Μ.Θ.Χ. (μπαζωμένο) χώρο, βάζοντας σαν δάπεδο αυτού το έδαφος με Uονομαστικό = 4,50 [W/(m2*K)] (αυτό και καταχωρείς με Κβάθος = 0, Αβάθος ανενεργό, εκτεθειμένη περίμετρο όση προκύπτει), τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα αμόνωτους σε επαφή με αέρα και το αμόνωτο δάπεδο σαν διαχωριστική επιφάνεια με U=2,00 [W/(m2*K)]. Αερισμός του Μ.Θ.Χ. = 0.

 

Τι εννοείς με το Κβάθος=0 και Αβάθος ανενεργό;

Το Κ είναι το βάθος;

Link to comment
Share on other sites

Δες, η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 και 20701-2/2010 στα σχετικά κεφάλαια μιλούν για βάθη z1, z2 και z1-z2. Το λογισμικό φτιάχτηκε να "καταλαβαίνει": Kβάθος και Αβάθος.

Ε, λοιπόν η αντιστοιχία είναι: Kβάθος = z2 και Aβάθος = z1, είτε του σχήματος 3.3 της 1ης ΤΟΤΕΕ είτε του σχήματος 2 της 2ης ΤΟΤΕΕ. Αν λοιπόν έχεις δάπεδο χωμάτινο ή πλάκα ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων επί εδάφους, τότε Kβάθος = z2 = 0,00m. Οπότε πια δεν υπάρχει λόγος ν' ασχοληθείς με το λεγόμενο "Aβάθος", γι' αυτό και στο απενεργοποιεί (γκριζάρει το κελί) όταν επιλέξεις "δάπεδο" και βρίσκεσαι στην καρτέλα όπου συμπληρώνεις τα στοιχεία των δομικών στοιχείων σε επαφή με έδαφος.

Το Κβάθος είναι η κάτω πλευρά της πλάκας σου, μετρούμενη από τη στάθμη του φυσικού εδάφους μέσα στο οποίο είναι χωμένη.

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω μια περίπτωση πιστοποιητικού που μου έχει δέσει λιγάκι τα χέρια και θα ήθελα τη βοήθειά σας.

 

Πρόκειται για κτίριο που κατασκευάστηκε το 2006 αλλά επειδή ήταν αυθαίρετο δεν είχε μελέτη θερμομόνωσης. Τώρα τακτοποιήθηκε και θέλουν οι ιδιοκτήτες να το νοικιάσουν. Αν και δεν έχει μελέτη θερμομόνωσης έχει σίγουρα μόνωση, την είδα επειδή είχαν ξηλώσει κάτι τοίχους. Ο σκελετός είναι μεταλλικός ενώ οι τοίχοι από διπλό πάνελ αλουμίνιο - πετροβάμβακας - αλουμίνιο.

 

Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς τι συντελεστή θερμοπερατότητας μπορώ να χρησιμοποιήσω στην περίπτωσή μου. Αν ήταν κτίριο από ο/σ θα έπαιρνα υ/σ και δοκούς με ελλιπή μόνωση από την ΤΟΤΕΕ πίνακας 3.4(νομίζω) και τα αντίστοιχα για την τοιχοποιία.

Τώρα όμως που έχουμε πάνελ και μεταλλικό σκελετό με μόνωση την οποία όμως δε μπορώ να υπολογίσω (ούτε τιμολόγια, ούτε πιστοποιητικά κλπ) τι συντελεστές παίρνω?

 

Σας ευχαριστώ πολύ!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.