ata Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 11:13 πμ (edited) Παιδιά σε ΜΕΑ μπορώ να πάρω σκιάσεις 0,9 για την τοιχοποιοία (U<<0,6).. Λόγω ύπαρξης κεκλιμένων προβόλων θα με βοηθούσε πολύ κάτι τέτοιο.. Στη σελ. 70 της ΤΟΤΕΕ δεν λέει ξεκάθαρα αν μιλάει και για ΜΕΑ ή μόνο για επιθεώρηση Edited November 2, 2016 at 11:58 πμ by ata
ata Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 01:17 μμ Και κάτι ακόμα.. έχω ενεργειακό τζάκι με αεραγωγούς για θέρμανση.. Βεντιλατέρ υπάρχει, κατηγορία αυτοματισμών βάζω Γ ή Δ; Με Δ πολύ δύσκολα καλύπτονται οι απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ.
anavatis Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 01:59 μμ (edited) με συγχωρείτε που επεμβαίνω....στην περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχει υπέρβαση δόμησης αλλά δεν έχει τακτοποιηθεί την λαμβάνουμε υπόψη στο ΠΕΑ? Edited November 2, 2016 at 09:42 μμ by anavatis
ata Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 04:50 μμ anavatis λαμβάνεις υπόψην αυτά που βλέπεις.. απλά ενημέρωσε τον ιδιοκτήκη ότι στα τετραγωνικά θα φαίνονται και οι υπερβάσεις και πολύ πιθανόν να χρειαστεί να νομιμοποιήσει 1
slalom Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 07:17 μμ Και κάτι ακόμα.. έχω ενεργειακό τζάκι με αεραγωγούς για θέρμανση.. Βεντιλατέρ υπάρχει, κατηγορία αυτοματισμών βάζω Γ ή Δ; Με Δ πολύ δύσκολα καλύπτονται οι απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ. Δ φυσικα, γιατι να βαλεις Γ??
akaliak Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 07:39 μμ Γ λόγω τοπικού συστήματος ίσως; Sent from my MI PAD using Tapatalk
slalom Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2016 at 07:56 μμ (edited) Και οτι ειναι τοπικο συστημα το βαζεις Γ?? Εδω δεν εχει θερμοστατη, τι συζηταμε? ΤΟΤΕΕ 20701-1 σελ. 134-135 κοιταμε και τους πινακες "Χειροκινητος ελεγχος λειτουργιας, χωρις θερμοστατη χωρου" Βαλε "Δ" Edited November 2, 2016 at 07:57 μμ by slalom
Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 08:17 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Γρηγορη απορια.... Τιμες a και e, καθως και σκιασεις για πυλωτες βαζετε η τα αφηνετε κενα (η 0 αντιστοιχα)? Δηλαδη θεωρειτε πως σκιαζεται με την ελαχιστη σκιαση 0,30 λογω εμμεσης ακρινοβολιας που λαμβανει η οχι? Τιμες για απορροφητικοτητα a δεν υπαρχουν στην ΤΟΤΕΕ, παρα μονο για οροφες. Το e ειναι συναρτηση του a, καθως αν θεωρησεις πως απορροφα, θεωρεις πως εκπεμπει κιολας. Εγω μεχρι στιγμης εδινα 0,3 στις σκιασεις και 0,65/0,80 στα αλλα δυο αλλα σκεφτομαι μην ειναι λαθος... Αποψεις?
Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 08:26 πμ Καλημέρα! Κάτι που ήθελα να ρωτήσω και ξέχασα. Όταν έχουμε καλοριφέρ και μελετάμε το βαθμό απόδοσης στα τερματικά και κοιτάμε τον αριθμό των σωμάτων σε εσωτερικό ή εξωτερικό τοίχο, τι γίνεται όταν έχουμε πχ 3 σε εσωτερικό και 2 σε εξωτερικό ή το αντίθετο. Σταθμίζουμε ή παίρνουμε τιμή για τα περισσότερα; Ή αν είναι 3 και 3; Και επίσης σώμα που είναι σε επαφή με κλιμακοστάσιο άρα ΜΘΧ το λαμβάνουμε σε εσωτερικό ή εξωτερικό; Μάλλον εσωτερικό ε;
tetris Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2016 at 11:00 πμ 1. Σταθμίζεις 2. Ο τοίχος σε κ.χ. θεωρείται εξωτερικός 1