1 ώρα πριν, dib said:

Ναι ... αν και δεν επιρεάζουν την ενεργειακή κατάταξη της ΘΖ

To είχαμε συζητήσει και πιο παλιά.

Δεν επηρεάζουν τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας. καθότι (όπως φαίνεται και στον τύπο 2.25, σελ. 51, ΤΟΤΕΕ-2) δεν εισέρχονται πουθενά συντελεστές σκιάσεων στον μειωτικό συντελεστή b.

Όμως, στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης, το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ λαμβάνει υπόψη του και τους συντελεστές σκιάσεων δομικών στοιχείων ΜΘΧ (μην με ρωτήσεις πως, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο) και αυτό φαίνεται κάνοντας αλλαγές στους συντελεστές σκίασης ΜΘΧ και παρατηρώντας μικρές αλλαγές στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου.

 

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...
  • Replies 494
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Θα συμβούλευα τους συναδέλφους που άρχισαν τώρα να ασχολούνται με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, εκτός από τις ΤΟΤΕΕ (τις οποίες πρέπει να τις ξεσκονίσουν), τη σχετική νομοθεσία και την ύλη των σεμιναρ

Ω μα και βέβαια έχει! Προσφέρει εκείνη τι λεπτή ηδονή των υψηλών φιλοσοφικών συζητήσεων!

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 "δεύτερη έκδοση", σελίδα 70: <<Ο συντελεστής σκίασης για τις επιστεγάσεις οριζόντιες ή κεκλιμένες (π.χ. δώματα ή στέγες), καθώς και τα κουφώματα οροφής (π.χ. φεγγίτες), εξαρτ

Posted Images

Καλησπέρα,  θέλω να εκδώσω ενα ΠΕΑ για διαμέρισμα 43μ2 ρετιρέ το οποίο σκιάζεται με τέντα η οποία στηρίζεται στην άκρη του προβόλου  όπως στην φωτογραφία.Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο.Πως αντιμετωπίζω την σκιάση?  Σκεπαζεται ολη η βεράντα μήκους 8μ και πλατους 4,50. 

IMG_20190224_154856.jpg

Link to post
Share on other sites

Μα αυτή είναι κλασσική περίπτωση τέντας, αντιμετωπίζεται κατά τα γνωστά 

Μετράς το ύψος εκεί που τελειώνει η τέντα και βρίσκεις την γωνία β (το μήκος L είναι το πλάτος του μπαλκονιού)

image.thumb.png.b4b2a9ade95855937911cc8ecfea4a01.png

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...

Στις περιπτώσεις μονοκατοικίας με οριζόντια πλάκα σκυροδέματος κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη, στις σκιάσεις βάζουμε σε όλα τα πεδία 0 ή θεωρούμε την στέγη ως το δομικό στοιχείο που δέχεται τον ήλιο και συμπληρώνουμε τους συντελεστές σκίασης της στέγης;

Drawing2 Model (1).pdf

Link to post
Share on other sites

Το δομικό στοιχείο είναι η πλάκα. Οι σκιάσεις της και το α είναι αυτές της στέγης.

Π.χ. α=0,60 και σκιάσεις:

1 1 1 1 0,9 0,9

Σαν να <<διπλώνεις>> τη στέγη πάνω στην πλάκα.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.