Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:17 πμ Προσωπικα αν εχει εγκατεστημενα κλιματιστικα που δεν καλυπτουν το 100% του χωρου, το υπολοιπο το συμπληρωνω με θεωρητικο συστημα με λεβητα πετρελαιου. Βασιζομενος εδω. Βεβαια υπαρχει και η οπτικη που λεει οτι αν εχεις αντλιες θερμοτητας, τοτε και το ΚΑ σου εχει αντλιες θερμοτητας για συστημα θερμανσης. Επομενως αν το εγκατεστημενο συστημα θερμανσης σου δεν καλυπτει 100% τους χωρους, τοτε το εναπομειναν ποσοστο καλυπτεται απο το θεωρητικο συστημα. Και επειδη το ΚΑ σου εχει αντλιες, το θεωρητικο σου συστημα ειναι αντλιες θερμοτητας εδω, ενω σε καθε αλλη περιπτωση ειναι λεβητας. Προσωπικα δεν το ασπαζομαι.
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:34 πμ inzaghi, ευχαριστώ που μπαίνεις στον κόπο. Δε μου χει ξανατύχει περίπτωση θέρμανσης μόνο με κλιματιστικό, οπότε δε γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι ίσως να πήγαινα στη λύση του θεωρητικού συστήματος με κλιματιστικό επίσης. Βέβαια από το επισυναπτόμενο φαίνεται να υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση ορισμός θεωρητικού συστήματος με λέβητα πετρελαίου. Άλλος κανείς καμιά γνώμη;
dib Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 09:02 πμ dib, εννοείς ότι βάζω κλιματιστικό με τιμές ΚΑ (θεωρητικό σύστημα) για το ποσοστό (άρα και επιφάνεια) που δεν καλύπτεται από το υπάρχον; Ναι Προσωπικα αν εχει εγκατεστημενα κλιματιστικα που δεν καλυπτουν το 100% του χωρου, το υπολοιπο το συμπληρωνω με θεωρητικο συστημα με λεβητα πετρελαιου. Δεν είναι σωστό @Inzaghi ... το υπόλοιπο πάει με κλιματιστικα και τιμές του ΚΑ! Αν δεν με ααπατά η μνήμη υπάρχουν 2 περιπτώσεις που δεν βάζουμε θεωρητικό λέβητα με τιμές ΚΑ α) όταν θερμαίνεται με κλιματιστικα και β) όταν έχει τηλεθέρμανση
nik Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 10:00 πμ Εγώ διαφωνώ. Ένα κλιμαστικό A/C τύπου split είναι εφεδρικό σύστημα παρόμοιο με ένα ηλεκτρονικό καλοριφέρ π.χ. Μιλάμε ότι απλώς πετάει θερμό αέρα στο χώρο , δεν θερμαίνει το χώρο. Άλλο πράγμα η αντλία θερμότητας η οποία μπορεί να είναι κύριο σύστημα θέρμανσης. Εγώ προσωπικά βάζω ΚΑ στη θέρμανση σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και στα μαγαζιά ακόμη και αν έχουν A/C. Με την λογική αυτή όλα τα διαμερίσματα που τους έχει κοπεί η θέρμανση και έχουν ένα A/C με COOP 4 βγαίνουν πολύ καλή κατηγορία.
nick_61 Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 11:59 πμ (edited) Τα κλιματιστικά τύπου split είναι τοπικές αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (τύπου αέρα-αέρα) και τις καταχωρείς σαν σύστημα θέρμανσης αν δεν υπάρχει άλλο κεντρικό σύστημα. Edited September 5, 2016 at 12:07 μμ by nick_61
Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 01:02 μμ Δεν είναι σωστό @Inzaghi ... το υπόλοιπο πάει με κλιματιστικα και τιμές του ΚΑ! Αν δεν με ααπατά η μνήμη υπάρχουν 2 περιπτώσεις που δεν βάζουμε θεωρητικό λέβητα με τιμές ΚΑ α) όταν θερμαίνεται με κλιματιστικα και β) όταν έχει τοθόνη ηλεθέρμανση Αυτό προκύπτει από κάπου ή αποτελεί προσωπική εκτίμηση? Δε μου ακούγεται λάθος πάντως, διότι όταν έχεις ΑΘ εγκατεστημενη για θέρμανση τότε και το ΚΑ έχει το ίδιο σύστημα, όμως αφενός το απόσπασμα που παρέθεσα ανωτέρω, αφετέρου ο κινητός χαρακτήρας του συστήματος θέρμανσης (δεν είναι σταθερή εγκατάσταση, αποσπάται ανά πάσα ώρα και στιγμή) με κάνει να συμπληρώνω με λεβητα πετρελαίου για θέρμανση ΚΑ μετά. Αν ήταν σταθερή εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με σώματα η fan coils να το καταλάβω...
spapako Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 02:16 μμ Νομίζω ότι "πατάει" εδώ: δ) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης, θεωρείται ότιθερμαίνεται όπως ακριβώς και το κτήριο αναφοράς. Σ' αυτήν την περίπτωση η απόδοση τουλέβητα - καυστήρα για το κτήριο αναφοράς είναι 93,5%, καθώς επίσης και στην περίπτωσηπου το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει οποιοδήποτε άλλο σύστημα θέρμανσης εκτός απόκεντρικό λέβητα, τηλεθέρμανση και αντλίες θερμότητας. Αλλά και πάλι, δεν προκύπτει με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι βάζεις Α/Θ για θεωρητικό. Στο τελευταίο ΠΕΑ που μου έτυχε, έβαλα λέβητα πετρελαίου για το ποσοστό που δεν κάλυπτε το υπάρχων κλιματιστικό
dib Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 04:26 μμ Αυτό προκύπτει από κάπου ή αποτελεί προσωπική εκτίμηση? ΔΚ1 Παργ. 2.5.7.2.1 Όταν το υπάρχον κτήριο θερμαίνεται με οποιοδήποτε σύστημα εκτός απο τηλεθέρμανση και αντλίες θερμότητας τότε το ΚΑ θα διαθέτει λέβητα πετρελαίου ........ .
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 04:55 μμ ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, ενότητα 4.1.1., παρ. ζ).: <<Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο κατοικίας ή τριτογενή τομέα, σε επίπεδο κτηρίου ή θερμικής ζώνης διαθέτει διαφορετικά του ενός συστήματα θέρμανσης, π.χ. λέβητα και αντλία θερμότητας, τότε το κτήριο αναφοράς, στο σύνολό του ή σε επίπεδο θερμικής ζώνης, διαθέτειτα αντίστοιχα συστήματα με το εξεταζόμενο κτήριο και με τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις α, δ, ε και στ>>. Τα δύο διαφορετικά συστήματα του εξεταζόμενου κτηρίου, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το υφιστάμενο A/C και ο λέβητας πετρελαίου με θερμική απόδοση 93,5%. Σε κάθε περίπτωση, είτε κτηρίου κατοικίας, είτε τριτογενούς τομέα, όταν τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης, καλύπτουν τμήμα του κτηρίου ή τηςθερμικής ζώνης (δηλαδή δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες θερμικής άνεσης, παράγραφος 2.4), τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο μη θερμαινόμενο τμήμα θερμαίνεται όπως το κτήριο αναφοράς, με λέβητα θερμού νερού με καυστήρα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας (90 έως 70oC) και θερμική απόδοση 93,5%. Δεν πάει να έχει αντλίες θερμότητας ή τηλεθέρμανση; Όταν η κάλυψη (και) από αυτά είναι μερική, ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και για τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης. 2
akaliak Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2016 at 08:08 μμ @Panos-vicious συμφωνώ απόλυτα. Sent from my MI PAD using Tapatalk
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα