Ναι αλλα δεν ειμαι υποχρεωμενος να ελεγξω

Αυτο εννοω

Προσωπικα θα μπω στη διαδικασια να ελεγξω αν δω κατι χτυπητο

Πχ πολυ μικρα παχη τοιχων (πχ 18αρι που με 2 7αρες γλωσσες και σοβα-σοβα δε βγαινει, αν και παντα υπαρχουν τα θερμομπλοκ εδω πανω τουλαχιστον)

Η αν διαβασω για εξωφρενικες τιμες στη μελετη θερμομονωσης (πολυ χαμηλα λ η τεραστια παχη μονωτικου)

 

Πιο συχνα θα μπω στη διαδικασια να ελεγξω αν εφαρμοστηκαν οι τιμες τις μελετης παρα αν πραγματικα μπηκε θερμομονωση.

 

Και φυσικα η μεθοδος τοκ-τοκ δεν ειναι πειστηριο για μενα

Link to comment
Share on other sites

Σε ΜΕΑ θερμογέφυρες προς ΜΘΧ (π.χ. κλιμακοστάσιο) πως τις υπολογίζετε; Στο παράδειγμα του ΤΕΕ δεν τις υπολογίζει καθόλου. Συνάδελφος υπολογίζει το 50% της κανονική τιμής.

Link to comment
Share on other sites

Θεωρείς τον/τους μ.θ.χ. σαν το "έξω" των πινάκων 16. Τον μειωτικό συντελεστή b της σχέσης 2.21 της ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 ή απλοποιητικά b=0,5, τον χρησιμοποιείς στον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας. Στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, οι τιμές αυτών των θερμογεφυρών (προς μ.θ.χ.) μπαίνουν αυτούσιες, αν και και στο υπολογιστικό της 4Μ βλέπω πως και εκεί κάνει χρήση της σχέσης 2.21. Δες επίσης τι λέεει στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 39 της ίδιας ΤΟΤΕΕ.

 

Ποιός το είπε πως στο παράδειγμα του ΤΕΕ, στο τεύχος αναλυτικών υπολογισμών, δεν υπολογίζει τέτοιου είδους θερμογέφυρες;

Link to comment
Share on other sites

Έχω την εντύπωση πως για τις θερμιγεφυρες και στην ενεργειακή απόδοση πρεπει να μπει ο συντελεστής b, όπως μπαίνει και στο U των δομικών στοιχείων, αφού ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την υψηλοτερη θερμοκρασία ενός μθχ σε σχέση με το εξωτερικο περιβάλλον.

 

Sent from my MI 3W using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Οπως το λέει ο Πάνος.

Το πρόγραμμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ πολλαπλασιάζει με το b αυτές τις θερμογέφυρες. Οπως κάνει και με τα U των διαχωριστικών επιφανειών.

Εμείς τις εισάγουμε όπως τις υπολογίζουμε, χωρίς πολλαπλασιασμό με b ή 0,5, στο αντίστοιχο πεδίο.

 

Στον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας, κάνουμε τους υπολογισμούς εμείς (<<με το χέρι>>), ακόμα κι αν χρησιμοποιούμε υπολογιστικό πρόγραμμα. Ετσι είτε πολ/ζουμε με b είτε με 0,5 για απλοποίηση.

 

Η 4Μ ενώ στο τεύχος υπολογισμών (για την ενεργειακή απόδοση) κάνει χρήση του x b, όταν τις εισάγει στο xml τις εισάγει απολλαπλασίαστες. Παλιά νομίζω ότι τις έβαζε πολλαπλασιαμένες (οπότε το πρόγραμμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ τις ξαναπολλαπλασίαζε) αλλά πριν από κάτι μήνες το διορθώσανε.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα , απορία σε ΠΕΑ

Το διαμέρισμα που εξετάζω είναι ι σογειο υπερυψωμένο 0,70μ. απο το έδαφος, όλο μπετό.

Στις επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος τι βάζω για το δάπεδο?

Θα βάλω στην ίδια καρτέλα και τοίχους σε επαφή με το έδαφος ή οχι ?

Ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο