Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ


Recommended Posts

Στο ΠΕΑ το ποσοστό εξοικονόμησης που αναγράφει είναι βάση του υπάρχοντος κτιρίου. Στο εξοικονομώ το ποσοστό που σου ζητάει είναι με βάση το κτίριο αναφοράς. Επομένως πράγματι το ποσοστό είναι 19,3 % με τον ηλιακό ΑΛΛΑ στο υπάρχον κτίριο. Το ποσοστό γίνεται 35,26 % με βάση το κτίριο αναφοράς. Επομένως για το συγκεκριμένο θα χρειαστείς και κουφώματα εκτός αν οι τέντες κάνουν θαύμα και προσθέσουν το υπολοιπο 4,74% (στην περίπτωση των 2 πρώτων κατηγοριών).

 

Το εν λόγω ΠΕΑ που έβαλα ήταν απο μία πρόσφατη ενοικίαση δεν αφορά εξοικονομώ. Απλά ως παράδειγμα το παρέθεσα. 

 

Το ποσοστό 35,26% φαίνεται καλό.

 

Εγώ σε πρόσφατη περίπτωση για 85 Μ2 σπίτι με σενάριο μόνο την αλλαγή κουφωμάτων

βγήκε εξοικονόμηση 24%!!

 

Προσθέτοντας επιπλέον και ηλιακό πήγε στο 62%.

 

Και ρωτάω, άντε για τις κατηγορίες 1 & 2 το 40% ελάχιστος ενεργειακός στόχος πες πως παλεύεται,

στο ποσοστό όμως 70% για τις άλλες κατηγορίες, τι κάνεις;

Νομίζω στις πιο πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί και κάποια μόνωση για να πιαστεί το 70%.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι όταν γράφει στον πίνακα παρεμβασεων "Αναβάθμιση Θερμομόνωσης", θερμική αντίσταση, κατηγορία Ι: 0.9<R=<1.8 και κατηγρία ΙΙ: R>1.8 εννοεί το R της προσθήκης τουθ κελύφους;

 

Γιατί αν θεωρεί ολόκληρο το δομικό στοιχείο τότε π.χ. για R=1.0>0.9 προκύπτει δομικό στοιχείο με U=1 που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του KENAK σε καμία θερμική ζώνη.

Link to comment
Share on other sites

Το R αναφέρεται στη θερμική αντίσταση του μονωτικού υλικού, δηλ. το R θα πρέπει να είναι > 1,8 για να πάς στα 48Ε/τμ.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι, δεν έχει ούτε 1 εβδομάδα που άνοιξε η ενότητα για το εξοικονομώ ΙΙ, κάντε τον κόπο να διαβάσετε απ' την αρχή τις συζητήσεις στο φόρουμ. Πολλές ερωτήσεις σας έχουν ήδη απαντηθεί. Υπερφορτώνεται η ενότητα χωρίς λόγο.

Edited by Astrolavos
  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Π.χ. 6cm μονωτικού με λ=0.033 μας δίνει R=0.06/0.033= 1.818 > 1.8, ενω 3cm του ίδιου υλικού μας δίνει R = 0.03/0.033 = 0.909 < 1.8 αλλά > 0.9.

 

Μετά μένει να ελέγξουμε αν το δομικό στοιχείο που προκύπτει έχει U σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη.

 

Στο R μήπως θα πρέπει να υπλογιστούν και τα υπόλοιπα μέρη της θερμομόνωσης π.χ. επίχρσιμα ή γυψοσανίδα, που θα προστεθούν στο υπάρχον δομικό στοιχείο;

Edited by akaliak
Link to comment
Share on other sites

Μετά μένει να ελέγξουμε αν το δομικό στοιχείο που προκύπτει έχει U σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη.

Το U πολύ δύσκολα θα είναι σύμφωνα με το ΚΕΝΑΚ αφού στο τελικό U που θα βρούμε απο όλες τις στρώσεις θα πρέπει να προστεθεί και το 0,2 λόγω θερμογεφυρών..Θα πρέπει να βγάλεις ένα U = ~ 0.3 + 0.2 = 0.5 > 0,45 (για ΘΖ Β)

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

 

Μετά μένει να ελέγξουμε αν το δομικό στοιχείο που προκύπτει έχει U σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη.

Το U πολύ δύσκολα θα είναι σύμφωνα με το ΚΕΝΑΚ αφού στο τελικό U που θα βρούμε απο όλες τις στρώσεις θα πρέπει να προστεθεί και το 0,2 λόγω θερμογεφυρών..Θα πρέπει να βγάλεις ένα U = ~ 0.3 + 0.2 = 0.5 > 0,45 (για ΘΖ Β)

 

Πολύ καλό ερώτημα και συζήτηση. Μήπως το +0,2 όμως είναι παραδοχή λογισμικού (έστω και μέσω ΤΟΤΕΕ) και δεν πρέπει να μας αποσχολεί,

αφού ουσιαστικα η θερμογέφυρα εσχετίζεται και με τα γύρω του δομικά στοιχεία (δεν αντιπροσωπεύει δηλαδή το ίδιο το στοιχείο):::

Ρωτάω απλώς.. Γιατί ένας αμόνωτος τοίχος με μια 6-7εκ πολυστερίνη με λ<0,035 το πιάνει το 0,45 ή 0,50 χωρίς την προσαύξηση..

 

Κι επειδή οι περισσότεροι είμαστε σε ζώνη Β, αν έχουμε προσαύξηση, 0,45-0,2= 0,25 (από εκεί και κάτω ξεκινάμε). Δυνατές μονώσεις δηλαδή. Πάμε για επίπεδα Γερμανίας δηλαδή :D

Edited by Rumpelstiltskin
Link to comment
Share on other sites

Γιατί μια 6-7εκ πολυστερίνη με λ<0,035  :smile: :-) :smile: το πιάνει το 0,45 ή 0,50 χωρίς την προσαύξηση..

 

Καμμια πολυστερίνη δεν έχει < 0,035 .... όσες εταιρείες  το δίνουν με πιστοποιητικά απο διάφορες εταιρείες είναι επι χρήμασι !!!

Μόνο η με άνθρακα μπορεί με το ζόρι να πιάνει το 0,034 ... όλα τα άλλα μονωτικά είναι > 0,036 - 0,038 ή 0,039.

Link to comment
Share on other sites

Καμμια πολυστερίνη δεν έχει < 0,035 .... όσες εταιρείες  το δίνουν με πιστοποιητικά απο διάφορες εταιρείες είναι επι χρήμασι !!!

Μόνο η με άνθρακα μπορεί με το ζόρι να πιάνει το 0,034 ... όλα τα άλλα μονωτικά είναι > 0,036 - 0,038 ή 0,039.

Μην κολλάς στο υλικό σε παρακαλώ. Βάλε γραφιτούχα, εξηλασμένη και ό,τι λ σου δίνουν. Δεν πάμε να λύσουμε αυτό τώρα. Σε καταλαβαίνω πολύ πιστεψέ με συνάδελφε. :D

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι, στην περίπτωση κτηρίων προ 1955 θα γίνονται δεκτές υπέυθυνες δηλώσεις αντί οικοδομικής άδειας;

 

Έχει κανείς σχετική ενημέρωση;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.