Sw0rdf1sh 640 Posted April 23, 2018 Τον ΜΘΧ μπορεις και να τον περιγραψεις μπορεις και οχι. Τα τ.μ. ενδιαφερουν οι κυριοι χωροι. Δεν απαιτειται πεα σε αποθηκες η γενικα μθχ. Εγω γι αυτο δεν τον περιγραφω ποτε και κανω θεωρηση: γιατι αν το βαλεις και στα 2 πεα εμφανιζεις στα 2 πεα περισσοτερα μετρα συνολικα απο την αδεια (2 φορες ο μθχ). Αν τον βαλεις μονο στο 1 πεα και στο αλλο κανεις θεωρηση ακολουθεις 2 διαφορετικες τακτικες σε 2 πεα για το ιδιο κτιριο. Οχι οτι δε μπορεις. Μπορεις. Αλλα δε θα κανουμε εμεις αλλα γιατι οι συμβολαιογραφοι δεν ξερουν οτι μθχ δεν απαιτει πεα. Αν δεν εφαπτονται προφανως οχι. 2 πεα. Και αυτο δεν ειναι απολυτο γιατι μπορει ενδιαμεσα να τα διαχωριζει μθχ. Το πιο σωστο ειναι ανα κτιριακη μοναδα. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Inzaghi 1,836 Posted April 24, 2018 Καλημέρα συνάδελφοι. Απορία που ακόμα δε μου έχει λυθεί.... Γιατί στη 2η σελίδα, στην "Υπολογιζόμενη ετήσια ενεργειακή απαίτηση ανά τελική χρήση" η κατανάλωση του ΖΝΧ μου βγαίνει η ίδια και σε επιθεωρούμενο κτήριο και σε ΚΑ? Share this post Link to post Share on other sites
akaliak 230 Posted April 24, 2018 Συνάδελφε πρόσεξε, δεν μιλάει για κατανάλωση αλλά για απαίτηση. Δηλαδή φορτίο. Στην περίπτωση του ΖΝΧ αυτό που καθορίζει τις ανάγκες στις κατοικίες π.χ. είναι ο αριθμός δωματίων που είναι ίδιος και στο εξεταζόμενο κτήριο και στο ΚΑ. Δεν είναι ίδιες όμως οι ανάγκες για θέρμανση ή ψύξη λόγω μονώσεων κλπ. στο ΚΑ (διαφορετικές θερμικές απώλειες και ψυκτικά φορτία). Από εκεί και πέρα η ενεργειακή κατανάλωση που θα έχουμε για να καλύψουμε την ενεργειακή απαίτηση, εξαρτάται από τους επι μέρους β.α. των συστημάτων παραγωγής, διανομής. εκπομπής κλπ. Share this post Link to post Share on other sites
dib 874 Posted April 25, 2018 Καλημέρα συνάδελφοι Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί ανάλογη περίπτωση αλλά καταλαβαίνετε οτι σε 540 σελίδες δεν είναι καθόλου εύκολο να αναζτηθεί. Έχω ΠΕΑ μονοκατοικίας όπου στη ΘΖ δεν υπάρχει ο χώρος λουτρού (~ 3,5τμ) και βρίσκεται σε ανεξάρτητο κτίσμα σε απόσταση 0,70μ απο τη ΘΖ. (δες σκαρίφημα) Δεδομένου οτι για ανεξάρτητο κτίσμα επιφάνειας < 50τμ δεν εκίδεται ΠΕΑ και οτι στο αρχείο xml δεν θα γίνουν υπολογισμοί για κατανάλωση ΖΝΧ, θα ήθελα την άποψη σας (εάν κάποιος έχει αντιμετωπίσει ανάλογη περίπτωση) στο πως πρέπει να χειριστώ το θέμα. Ήδη έχω στείλει ανάλογο μήνυμα στην ΕΥΕΠΕΝ, αλλά δεν ξέρω πότε θα απαντήσει. Ευχαριστώ Share this post Link to post Share on other sites
iks 26 Posted April 25, 2018 dib, δεν ασχολείσαι με το λουτρό (εκτός Θ/Ζ). Share this post Link to post Share on other sites
hkamp 1,208 Posted April 25, 2018 Δεν ασχολείσαι όπως λέει ο iks. ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο <50 τμ. Ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις στο σύνολό τους εξαιρούνται. Δεν θα βγάλεις όμως ΠΕΑ για το λουτρό - W.C. Share this post Link to post Share on other sites
dib 874 Posted April 25, 2018 Ευχαριστώ #iks για την απάντηση 32 λεπτά πριν, hkamp said: ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο <50 τμ. Ηλία ευχαριστώ και σένα για την απάντηση ... αλλά θύμισε μου που γράφει για ΠΕΑ < 50 τμ ? Στην εγκύκλιο ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16-2-2016, στην αρχή της σελ. 4 αναφερει : ζ), μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.). εγω εκει βασίστηκα και ανέφερα οτι δεν χρειάζεται ΠΕΑ, δεδομένου οτι αναφέρεται σε χώρους εξυπηρέτησης αναγκών κύριας χρήσης < 50 τμ ... εσυ βάση ποιάς νομοθεσίας στηρίζεις την άποψη σου ? Ποιό επεισόδιο έχω χάσει ? Share this post Link to post Share on other sites
hkamp 1,208 Posted April 25, 2018 Είχα στο μυαλό μου Δημήτρη τη γενική περίπτωση κτιριακών μονάδων < 50 τμ (παρ. 7 άρθρο 12 Ν4122). Προφανώς αναφέρεται η εγκύκλιος στην ειδική περίπτωση που έχεις κτίριο ανεξάρτητο που λειτουργεί μόνο σε συνάρτηση με την εξεταζόμενη κτιριακή μονάδα, όπως στη δική σου περίπτωση. Εδώ ο Ν4122 νομίζω ότι παρουσιάζει ένα ψιλοconflict όπως διατυπώνεται στην παρ.6 του άρθρου 12 -> παρ. 7 στ) άρθρο 4 -> παρ. 7 άρθρου 12. 1 Share this post Link to post Share on other sites
dib 874 Posted April 25, 2018 ΟΚ κατανοητό Ηλία !!! Ευχαριστώ και πάλι ! (+1) Share this post Link to post Share on other sites
Sw0rdf1sh 640 Posted April 25, 2018 ΜΕΑ δεν απαιτειται για <50. ΠΕΑ απαιτειται για ολα απο 1/1/2016 Share this post Link to post Share on other sites